刚毕业,从事市政给排水设计。请问,道路的雨水管道、污水管道是如何设置沉泥井的?雨水管道是间隔一个检查井进行设置吗?还是在有支管交汇的地方才设置。谢谢各位了!
刚毕业,从事市政给排水设计。请问,道路的雨水管道、污水管道是如何设置沉泥井的?雨水管道是间隔一个检查井进行设置吗?还是在有支管交汇的地方才设置。谢谢各位了!
2楼
在广州来说:污水管道除了在倒虹段及泵站前设沉泥井,其余一般都不设;雨水管道在支管汇入处及一般管道上每隔100m的样子设置。
回复
3楼
每个1~2个设一个,支管接入处也要设,管径变化的地方最好也设,污水的话倒虹管前需要设
回复
4楼
隔一设一,或隔二设一。
回复
5楼
雨水是满流,无需设置沉泥井
污水一般是在支管接入的上一个设置
回复
6楼
雨水不用设置,污水隔一设一。
回复
7楼
雨水管道无需设置检查井,污水管道在支管交汇处的前一检查井设置卧泥井,或者污水管道转弯处、倒虹前检查井都需设置卧泥井
回复
8楼
路过··
回复
9楼
嗯,学习了!万分感谢!!!
回复
10楼
感谢!我学习到了!
回复
11楼
学习中,感谢各位
回复