求教:市政排水管道的设计问题(沉泥井的设置)
xing6qing
xing6qing Lv.2
2011年06月25日 10:55:25
只看楼主

刚毕业,从事市政给排水设计。请问,道路的雨水管道、污水管道是如何设置沉泥井的?雨水管道是间隔一个检查井进行设置吗?还是在有支管交汇的地方才设置。谢谢各位了!

刚毕业,从事市政给排水设计。请问,道路的雨水管道、污水管道是如何设置沉泥井的?雨水管道是间隔一个检查井进行设置吗?还是在有支管交汇的地方才设置。谢谢各位了!
免费打赏
lzjm88
2011年06月25日 11:44:28
2楼
在广州来说:污水管道除了在倒虹段及泵站前设沉泥井,其余一般都不设;雨水管道在支管汇入处及一般管道上每隔100m的样子设置。
回复
zwfzw
2011年06月28日 08:32:13
3楼
每个1~2个设一个,支管接入处也要设,管径变化的地方最好也设,污水的话倒虹管前需要设
回复
rinckey.521
2011年06月28日 10:01:10
4楼
隔一设一,或隔二设一。
回复
cgli
2011年06月28日 11:41:25
5楼
雨水是满流,无需设置沉泥井
污水一般是在支管接入的上一个设置
回复
liuqiang1006
2011年06月28日 13:54:14
6楼
雨水不用设置,污水隔一设一。
回复
diaikun
2011年06月28日 14:33:56
7楼
雨水管道无需设置检查井,污水管道在支管交汇处的前一检查井设置卧泥井,或者污水管道转弯处、倒虹前检查井都需设置卧泥井
回复
zenglin727
2011年06月28日 14:45:56
8楼
路过··
回复
xing6qing
2011年06月28日 15:33:43
9楼
嗯,学习了!万分感谢!!!
回复
xing6qing
2011年06月28日 15:34:09
10楼
感谢!我学习到了!
回复
nkw
2011年06月29日 06:40:36
11楼
学习中,感谢各位
回复

相关推荐