如题:电缆电缆和控制电缆为什么要分开敷设?并且随着电压的升高,两者之间的距离越大?请问,这是出于什么考虑?
如题:电缆电缆和控制电缆为什么要分开敷设?并且随着电压的升高,两者之间的距离越大?请问,这是出于什么考虑?
2楼
安全和散热考虑,控制电缆电流很小,基本上不考虑散热,电力电缆电流较大,热量需要散发,控制电缆不能把电力电缆的散热条件搞差了(压住后挡住了空气对流路径)。
高压电缆不能与低压电缆放一起,高压电缆击穿时会炸开来,且电压很高,如果与低压电缆距离不够时,很有可能击穿低压电缆,高压窜到低压系统,后果不堪设想!
回复
3楼
基本同意楼上的说法。但是高压和低压也是可以在同一电缆沟内敷设的,只要保持在不同的电缆架上九可以了
回复
4楼
主要是考虑动力电缆对控制信号的干扰
回复
5楼
1楼高手,,,,,,
回复
6楼
电压等级不同,另外强电流时的电磁场会对弱电控制信号有干扰。
回复
7楼
解释的好
回复
8楼
我一直以为分开敷设的主要目的是防止信号干扰。可是想了想,电磁场的大小与电流有关,平时在工厂中,高压电缆的电流是比较小的,而低压电缆的电流要大一些,敷设时允许低压控制电缆和低压电力电缆同桥架敷设,桥架内设隔板将两者隔开,而高压电缆和高压控制电缆却不允许这么做,一直想不明白,一楼解释的有道理
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
沙发、板凳、5楼说得好。当控制电缆和动力电缆在同一沟内时,动力电缆在上层桥架,控制电缆在下层。防止着火时烧到控制电缆。控制电缆会受到动力电缆干扰,所以在重要场合控制电缆必须有屏蔽并且良好接地。
回复