全日制热水循环泵的起停怎么控制
xxistt
xxistt Lv.2
2006年05月18日 19:37:45
只看楼主

本人在做一个宾馆的热水设计,采用平衡水箱向热水机组供水,热水机组水进入热水箱,向用水点供水的方式,采用循环泵强制循环,规范要求全日制热水循环泵的起停由泵前回水管温度控制,而设计手册说全日制热水循环泵全天开启,到底该哪种呢,规范说的不清楚,也没有说明什么温度是开,什么温度时停,请各位大师给点意见哈,多谢

本人在做一个宾馆的热水设计,采用平衡水箱向热水机组供水,热水机组水进入热水箱,向用水点供水的方式,采用循环泵强制循环,规范要求全日制热水循环泵的起停由泵前回水管温度控制,而设计手册说全日制热水循环泵全天开启,到底该哪种呢,规范说的不清楚,也没有说明什么温度是开,什么温度时停,请各位大师给点意见哈,多谢
免费打赏
flyingbird
2006年05月18日 19:52:27
2楼
1、热水机组和水箱之间的一次侧循环泵由泵前回水管温度控制
2、热水箱和用水末端间二次侧循环泵全天开启


关键是两个 泵的功能不一样
回复
xxistt
2006年05月18日 20:09:53
3楼
多谢您的回答,但是现在的热水一次循环好像基本都不做了啊,我的循环是用水末端与热水机组之间的循环,就是说循环泵的压水管接热水机组进口
回复
maoxinqing
2006年05月18日 21:54:37
4楼


1、热水机组和水箱之间的一次侧循环泵由泵前回水管温度控制 那指的是直热式,不是循环加热式,如是循环加热的话,那控制温度最好是采用水箱内的温度点.
2、我认为酒店的二次循环供水泵可全开,也可以由泵前温度控制水泵启停,因为二次循环水泵一般来说流量和扬程都不是很大,功率比较小,耗能不多。要是根据水泵前温度控制的话会比较节能,这是水温一般选45度左右。
回复
cucui
2006年05月19日 18:39:42
5楼
全日制热水循环泵全天开启,热水机组开启由温度控制。
回复
ferry
2006年05月20日 10:30:18
6楼
看得直糊涂:1.哪里是一次侧?2.二次侧为什么要做两套循环?
所谓一二次侧是相对于热水机组而言,加热热媒循环为一次侧循环;被加热热水循环为二次侧循环。二次侧做一套循环就够了,全日制时,循环泵全天开启,这毫无疑问。而系统水温的恒定是靠控制热水机组一次侧加热热媒的流量来实现的,采集参数就是二次侧平衡水箱的水温。至于水温控制在多少要看用户端是否混水,一般55~60度为宜。
回复
xlh0916
2006年05月21日 12:04:37
7楼
同意九头虫的
回复
flyingbird
2006年05月21日 20:41:17
8楼
补充:
我说的
1、热水机组和水箱之间的一次侧循环泵由泵前回水管温度控制

中的泵前回水温度,指的是一次侧的泵前,当然这个温度探头可以安装在热水箱内。

另外二次侧的循环泵可以在回水管路末端加温度探头,利用这个地方的温度来控制二次侧循环泵启停,达到节能目的
回复
nnhwh
2006年05月23日 06:57:19
9楼
制热水循环泵的起停均为由温度控制
回复
wumuwen-37
2006年05月23日 11:13:15
10楼
“九头虫”的分析很全面,温度的控制要根据宾馆的要求来做,没有强制性的规定,看人体舒适度吧!
回复
daizp
2006年05月23日 22:11:27
11楼
、热水机组和水箱之间的一次侧循环泵由泵前回水管温度控制 那指的是直热式,不是循环加热式,如是循环加热的话,那控制温度最好是采用水箱内的温度点.
2、我认为酒店的二次循环供水泵可全开,也可以由泵前温度控制水泵启停,因为二次循环水泵一般来说流量和扬程都不是很大,功率比较小,耗能不多。要是根据水泵前温度控制的话会比较节能,这是水温一般选45度左右。
回复

相关推荐