我维修一台水冷冷水机组660KW,半年前油压链接管断裂一直没修,现在维修时油压链接管还有及微量气体向外流出,因油压链接管在压缩机上,压缩机排气口有单向阀,冷凝器出口有电磁阀,因此冷凝器内还有一部分制冷剂剩多少不太清楚,维修时链接好油压管后,抽真空,机组标牌冲入量为90公斤,因冷凝器内还有制冷剂,充30公斤左右开机低压2公斤,继续充10公斤左右制冷剂,压力很快上升到3公斤,压缩机排气温度从90度下降到70-80度左右,继续充制冷剂低压压力和高压压力就没有什么变化了,前后共计加入制冷剂60公斤,压缩机排气温度下降到45-50度左右,压缩机电流180A左右,正常值应该是230A左右,冷冻水出水温度9度,正常低压蒸发压力应该在4-4.2公斤左右,而现在只有3.2公斤左右。冷却水出水温度在30度左右,高压压力为11公斤左右,正常应该是13公斤左右,现在高压压力和冷凝器出水温度基本相等。压缩机回气端电机部位很凉,结露有水珠,机组制冷量明显不足。正常的那一台压缩机回气端电机部位凉,但不结露没有水珠。请各位大侠帮我分析一下在这台机组是缺氟还是用了假制冷剂。制冷剂充多对螺杆压缩机有多大影响。
的确是制冷剂缺少,高压供液管至膨胀阀之间有视液镜,有气泡既是液量不足。如果没有视液镜,观察吸气温度是否高于蒸发温度3度以上,如果是,就认定液量不足。
回复
3楼
蒸发器的换热效果如何?请确认制冷剂饱和蒸发温度和冷冻水进出水平均温度之间的温差。
是否可能是蒸发器换热效果不好,导致机组制冷量下降,回气温度过低(回气带液),使压缩机排气温度也下降。从现象上来看,比较像。
回复
4楼
现场有两台同型号机组,都是新机组蒸发器的换热效果很好,视液镜里没有气泡。
回复
5楼
你有机组型号吗?
回复
6楼
在出水9度的时候蒸发压力在6度左右,你的吸气压力应该在0.5左右,你的机组就是制冷剂不足,检查有没有漏氟的地方,然后再加氟,吸气压力低排气也就低了。
回复
7楼
呵呵;这台机组的功率;不小;看机组工况;低压和高压;也可以说是属于正常范围;低压;在3.2公斤;高压11公斤;只要高压升高啦;低压也会随着升高;再看压缩机的情况;低压有凝露水;就说明制冷量已经到位啦;因为出水温度只有9度;压缩机自身应该有凝露水;高压偏低;你可以试调一下冷却水的流量;让高压稍微高一点;呵呵;;谢谢;仅供参考
回复
8楼
这机组是用R22的么?
既然一台正常的机组压缩机的回气温度不至于是压缩机机体凝露,那么说明不正常机组的压缩机机体凝露是因为回气温度已经过低了。
蒸发温度和水温的温差过大,无非两种原因
1,蒸发器换热不良(包括结垢或冷冻水流量过小)
2 却制冷剂(蒸发器供液量过小)
但区分以上一上两点也不难,主要就是看回气过热度。
回气过热度偏大的,一般说明供液量不足。回气过热度很小的,说明蒸发器热交换不完全
回复
9楼
检查出水温度传感器是否准确。蒸发器是不是太脏。
回复
10楼
换热正常情况下,如果供液不足,过热度肯定上升的!
冷媒充注到40KG以后,排气温度降低,而高低压均无太大变化?也许是蒸发器内有积油,导致换热不良,回气带液。还是自己测一测回气过热度比较好。
回复
11楼
R22制冷剂不纯是否可以造成这种现象?
回复