请教螺杆机排气温度低,高压和低压均偏低的问题。
w81574127
w81574127 Lv.2
2011年06月24日 14:33:04
来自于制冷技术
只看楼主

我维修一台水冷冷水机组660KW,半年前油压链接管断裂一直没修,现在维修时油压链接管还有及微量气体向外流出,因油压链接管在压缩机上,压缩机排气口有单向阀,冷凝器出口有电磁阀,因此冷凝器内还有一部分制冷剂剩多少不太清楚,维修时链接好油压管后,抽真空,机组标牌冲入量为90公斤,因冷凝器内还有制冷剂,充30公斤左右开机低压2公斤,继续充10公斤左右制冷剂,压力很快上升到3公斤,压缩机排气温度从90度下降到70-80度左右,继续充制冷剂低压压力和高压压力就没有什么变化了,前后共计加入制冷剂60公斤,压缩机排气温度下降到45-50度左右,压缩机电流180A左右,正常值应该是230A左右,冷冻水出水温度9度,正常低压蒸发压力应该在4-4.2公斤左右,而现在只有3.2公斤左右。冷却水出水温度在30度左右,高压压力为11公斤左右,正常应该是13公斤左右,现在高压压力和冷凝器出水温度基本相等。压缩机回气端电机部位很凉,结露有水珠,机组制冷量明显不足。正常的那一台压缩机回气端电机部位凉,但不结露没有水珠。请各位大侠帮我分析一下在这台机组是缺氟还是用了假制冷剂。制冷剂充多对螺杆压缩机有多大影响。

2011年07月01日 21:35:42
12楼
大哥,分析机器不能单独从高低压去看的。你要准确的找一台机器的问题。至少需要知道水阻和设计温差。否则你凭啥说这个机器高压/低压低也。反正从现象上看有可能是缺氟了,你可以再往上加加看冷凝压力有变化没,22的制冷剂排气过热20来度就差不多了。另外以前遇上过冷媒不纯的情况,就是高压莫名的高,放空气也没用,还有曾经遇上过错加成134a的,这些都很容易排除。
回复

相关推荐

APP内打开