排烟井和加压送风井可以贴邻布置吗?
chenyu2007818
2011年06月24日 11:27:09
来自于通风排烟
只看楼主

排烟井和加压送风井可以贴邻布置,中间隔墙100厚,500宽,隔墙做好隔热和防漏风。应该可以吧,估计加压送风的风的温度会提高多少?应该不会影响加压送风吧?规范有没有这方面的明确要求? 请各位大侠指点!!!!!!

排烟井和加压送风井可以贴邻布置,中间隔墙100厚,500宽,隔墙做好隔热和防漏风。应该可以吧,估计加压送风的风的温度会提高多少?应该不会影响加压送风吧?规范有没有这方面的明确要求?

请各位大侠指点!!!!!!
免费打赏
licaibian
2017年02月13日 08:48:39
12楼
小月 发表于 2011-6-27 11:48 贴邻是有问题的:1、风井出口处,基本从现实角度无法解决,总不能把排的烟再吸回来送进楼里。2、就是中 …只能说不好,方案阶段应避免。但是很多项目都会出现此种情况,主要是受制于建筑平面,前期没配合好,后期一般很难再改的
回复
licaibian
2017年02月13日 08:49:51
13楼
cnbbzz 发表于 2011-6-28 06:49 从各位回答看,都是用的土建风道,可是,你设计要求抹灰就抹灰了?实际有多少做到?土建风道的漏风也不 …层主回答的有道理,就是内衬风管的做法,施工起来麻烦么,有什么注意事项需要说明的没有,恳请层主解答
回复
ruanchuan
2017年02月13日 11:56:20
14楼

土建风井里面有铁皮立风管,那么贴邻问题不大
回复