排烟井和加压送风井可以贴邻布置吗?
chenyu2007818
2011年06月24日 11:27:09
来自于通风排烟
只看楼主

排烟井和加压送风井可以贴邻布置,中间隔墙100厚,500宽,隔墙做好隔热和防漏风。应该可以吧,估计加压送风的风的温度会提高多少?应该不会影响加压送风吧?规范有没有这方面的明确要求? 请各位大侠指点!!!!!!

排烟井和加压送风井可以贴邻布置,中间隔墙100厚,500宽,隔墙做好隔热和防漏风。应该可以吧,估计加压送风的风的温度会提高多少?应该不会影响加压送风吧?规范有没有这方面的明确要求?

请各位大侠指点!!!!!!
免费打赏
cyz_01
2011年06月24日 20:08:20
2楼
隔墙应达到相应耐火等级标准,做厚点,应该没啥子问题,规范也没明确不准,注意出风口和进风口的设置别在同一点就行了
回复
xuzechen826
2011年06月27日 11:32:20
3楼
虽然规范没禁止,干嘛非得挨着呢,建筑上就不能稍微调整一下?
回复
xzymjh
2011年06月27日 11:39:19
4楼
可以挨着,隔墙100有点薄。不会影响加压送风。排烟井不常用
回复
yhf20020801
2011年06月27日 11:48:43
5楼
贴邻是有问题的:
1、风井出口处,基本从现实角度无法解决,总不能把排的烟再吸回来送进楼里。
2、就是中间的那个100mm厚的隔墙问题,要求耐火极2h,100mm厚的难达到。
3、排烟和加压送风半个小时内,加压送风空气温升的问题,会不会温度太高?伤人或者损坏加压送风设备,影响加压送风效果,何种情况不得而知。 说是要保温,应该保多厚?你的计算消防办认可否?

结论:不合理,建筑改方案!
回复
cnbbzz
2011年06月28日 06:49:08
6楼


从各位回答看,都是用的土建风道,可是,你设计要求抹灰就抹灰了?实际有多少做到?土建风道的漏风也不可预测,所以奉劝大家一句,防排烟慎用土建风道。

我经常贴邻布置,因为里面有风管,再接出来。由于风管与井壁有间距,所以不存在温升问题。
回复
chen1220ling
2012年07月04日 21:02:32
7楼
啥意思呢?能挨还是不能挨着,建规上是说室外进风口与排烟口的高差和水平距离有要求。
回复
qinweichun
2016年12月21日 17:13:39
8楼
土建风井里面有铁皮立风管,那么贴邻问题不大
回复
tx
2016年12月21日 17:52:46
9楼
如果是纯粹的土建风道,施工质量很难把握,漏风是肯定的。所以,送风、排烟井道不要贴邻布置。
如果有内衬风管,能比较有效解决漏风、温升问题,应该是可以的。但,仍然强烈建议,送风、排烟井道不要贴邻布置。
回复
财源滚滚
2016年12月22日 09:16:40
10楼
保持好密封性能就没问题。
回复
qinweichun
2017年02月12日 22:13:30
11楼
个人觉着风井里边是内衬铁皮风管,那么进风井和排风井贴邻问题不大;如果是纯土建风道,那么风井之间有漏风的可能,建议建筑专业调整方案。