大家给分析下
liudian509
liudian509 Lv.4
2011年06月23日 18:33:07
来自于制冷技术
只看楼主

一台制冷机组,制冷量1392千瓦,功率279千瓦。听说技术员没按设计要求安装冷冻水泵和冷却水泵,更改设计,用的是大水泵,而且冷冻水冷却水用的水泵一样,流量340立方米每小时,扬尘32米。 请教一下这样对系统用影响吗,有哪些影响。和不利因素。只是加大了泵的功率,别的没有改动。谢谢大家。

一台制冷机组,制冷量1392千瓦,功率279千瓦。听说技术员没按设计要求安装冷冻水泵和冷却水泵,更改设计,用的是大水泵,而且冷冻水冷却水用的水泵一样,流量340立方米每小时,扬尘32米。
请教一下这样对系统用影响吗,有哪些影响。和不利因素。只是加大了泵的功率,别的没有改动。
谢谢大家。
免费打赏
和盛飞飞
2011年06月26日 20:21:13
12楼
最主要是看你怎么调节系统了
回复
cxh_baby
2011年06月29日 16:08:06
13楼

浪费能源是可耻的,必须谴责!所以我得说,冷冻水泵与冷却水泵选一样流量的此种行为是不负责任的行为,是对自己的精确选型没把握的行为!盲目放大水泵流量,扬程,然后千辛万苦的调阀门去白白消耗电力的行为同样可耻!
回复
sgyjyjx
2011年07月02日 17:19:17
14楼
水泵流量在运行中调节得当,运行中电的浪费是很少的
回复

相关推荐

APP内打开