2011年06月23日 18:33:07
来自于制冷技术
只看楼主

一台制冷机组,制冷量1392千瓦,功率279千瓦。听说技术员没按设计要求安装冷冻水泵和冷却水泵,更改设计,用的是大水泵,而且冷冻水冷却水用的水泵一样,流量340立方米每小时,扬尘32米。 请教一下这样对系统用影响吗,有哪些影响。和不利因素。只是加大了泵的功率,别的没有改动。谢谢大家。

一台制冷机组,制冷量1392千瓦,功率279千瓦。听说技术员没按设计要求安装冷冻水泵和冷却水泵,更改设计,用的是大水泵,而且冷冻水冷却水用的水泵一样,流量340立方米每小时,扬尘32米。
请教一下这样对系统用影响吗,有哪些影响。和不利因素。只是加大了泵的功率,别的没有改动。
谢谢大家。
免费打赏
fengxiang1025
2011年06月24日 13:40:51
2楼
冷却水泵的流量小了。应当加上冷冻机功率的热负荷。不然冷却水流量不足,造成冷凝压力过高,机组无法运行。
回复
诺尔制冷
2011年06月24日 18:55:15
3楼
按照5度传热温差计算需要水泵流量239吨,你们技术员选择340立方流量的水泵没错啊。怎么了?杨程根据输送高度来定。
回复
liudian509
2011年06月24日 18:55:50
4楼
冷却水流量1392加279乘0.85除以5你看看是多少
机组要求是冷水239立方米每小时冷却水287立方米每小时
回复
liudian509
2011年06月24日 20:10:28
5楼
340 减 239等于101流量大101没事呀冷却水大51
回复
adingkgb
2011年06月24日 20:34:31
6楼
制冷量1392KW/(1.163*Δt)=冷冻水流量(吨)

如果进出水温差额定为5度的话(这个可从机组铭牌上看)

那么额定冷冻水流量应该为239吨
如果楼主说的机组不是溴化锂的话,那么一般压缩式(包括螺杆式离心式活塞式涡旋式等)的机组的冷凝热量为制冷量的1.2-1.3倍
那么239*1.3=311
冷却水额定流量为311吨
回复
adingkgb
2011年06月24日 20:38:05
7楼
如果系统是闭式的,那么水泵扬程应该是是管道的阻力损失的合计(通过比摩阻和全长度,沿程阻力和局部阻力计算,与系统高度无关)
假设水泵扬程选用过大,那么在系统阻力损失较小的情况下,水泵的流量就会增加,但只要流量不增加到明显超过额定流量,水泵运行就没有问题。
如果水泵的实际运行流量明显大于额定流量,导致水泵运行电流过高,那么可以通过关小水泵出口阀门的方式人为增加系统阻力,提高水泵出口压力,限制水泵流量。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-6-25 12:03 编辑 ]
回复
阎良人
2011年06月25日 10:56:57
8楼
加大水泵流量是没问题的,
回复
xiaohu0630
2011年06月25日 12:43:25
9楼
学习了,看帖要回帖做人才厚道
回复
liudian509
2011年06月25日 15:40:40
10楼
我自己感觉,第一是浪费电能。第二设计中没有冷冻水泵和冷却水泵用的是一样的,一般的都是冷却水泵比冷冻水泵大些,我们的这台机组是螺杆机组,机组要求冷冻水流量239冷却水流量287
这是第一次发现用一样的泵的,
回复
adingkgb
2011年06月25日 15:59:49
11楼

用一样的水泵也是有的(虽然比较少见),但必须满足要求
水泵大一点是可以的,使用上来说,只要调试好,运行管理到位,对正常使用是没什么大影响的
当然浪费能源是存在的
回复