混凝土楼盖竖向自振频率怎么算
kingckong
kingckong Lv.3
2011年06月23日 17:01:43
只看楼主

新混凝土规范GB50010-2010第3.4.6条提出了验算楼盖楼盖竖向自振频率的要求,规范里没有提供验算方法,条文说明指出一般情况可用简化方法.我手上只有一份PKPM使用说明书附录介绍了一下,也不知其出处在哪、是否正确。请问大家有什么权威资料有介绍混凝土楼盖竖向自振频率怎么算的

新混凝土规范GB50010-2010第3.4.6条提出了验算楼盖楼盖竖向自振频率的要求,规范里没有提供验算方法,条文说明指出一般情况可用简化方法.

我手上只有一份PKPM使用说明书附录介绍了一下,也不知其出处在哪、是否正确。

请问大家有什么权威资料有介绍混凝土楼盖竖向自振频率怎么算的
免费打赏
shenwei11111
2012年08月25日 09:19:43
12楼
《混凝土结构设计规范》3.4.6条文说明要求参考《多层厂房楼盖结构抗微振设计规范》
回复