照明回路是否装漏电保护?
zhaoliang_huang
2011年06月23日 14:02:54
只看楼主

我现在一家五星酒店筹建,图纸设计客房每层楼总开关带漏电保护。而房间内总开关用1P开关,照明用1P开关,插座用2P开关。如果照明回路漏电就要跳楼层总开关,如果是房间内零线漏电你根本就没办法查出故障点。我找到项目强电工程师,他说现在“设计规范里面”说照明回路不用设漏电保护。我不是设计师不懂规范。当如果这样设计真的合理吗?以后怎么维修啊?

2011年06月23日 15:55:04
3楼
我主要是考虑以后检修,如果一个房间照明回路漏电造成总开关跳闸影响到整层楼没电啊。万一是零线漏电查都没办法查啊。我们是五星级酒店不是住宅,根本不允许出现这种情况啊。
回复
iamcmh
2011年06月23日 16:52:48
4楼
五星酒店的负荷等级应该比较高吧。这种情况下配电设计要考虑保护的选择性,LZ说的案例在设计上是有问题的。
向设计者明确提出保护的选择性要求吧,要改设计才行。
回复
hhzcp
2011年06月23日 22:02:53
5楼
照楼主的意思是设计有问题,个人意见。希望专家解答
回复
老灰兔子
2011年06月23日 22:07:16
6楼
楼主有这种意识还不错,比那些只会套规范的工程师、设计人员考虑得全面,比那些只会照搬国外东西的专家还好得多。
回复
zhaoliang_huang
2011年07月02日 08:57:51
7楼
谢谢,各位的指教。现在问题还没解决。等到验收再说吧