双机双级复叠 与 单机自动复叠
reflube2010
2011年06月23日 12:42:51
来自于制冷技术
只看楼主

双机双级复叠有很多:R502+R503,R502+R13(这些已被淘汰了); R22+R23;R404A+R23(这个市场上最常见的);R507+R23; 以上均可拉到-80度左右。R404A+R508B,R507+R508B, 这个温度更低一些。单机自动复叠:Polycold、Telemark、SANYO 等超低温制冷设备,到-100度以下,自复叠是最好的选择了。 当然,不同型号的冷媒,对冷冻油要求也不一样。R404A,R507,R23,R508B等冷媒配套的冷冻油为低温合成冷冻油; R502,R22等匹配的矿物冷冻油不可与以上冷媒混合使用。如若不然,不仅达不到设定的温度,极有可能会损坏设备。

双机双级复叠有很多:
R502+R503,R502+R13(这些已被淘汰了);
R22+R23;
R404A+R23(这个市场上最常见的);
R507+R23; 以上均可拉到-80度左右。
R404A+R508B,R507+R508B, 这个温度更低一些。

单机自动复叠:
Polycold、Telemark、SANYO 等超低温制冷设备,到-100度以下,自复叠是最好的选择了。

当然,不同型号的冷媒,对冷冻油要求也不一样。R404A,R507,R23,R508B等冷媒配套的冷冻油为低温合成冷冻油; R502,R22等匹配的矿物冷冻油不可与以上冷媒混合使用。如若不然,不仅达不到设定的温度,极有可能会损坏设备。
自动复叠 用的深冷冷媒,是由多种不同型号的冷媒混配而成。因此对冷冻机油的要求就要更高一些了。 提到深冷冷媒,很多朋友都问过我,深冷设备冷媒漏了,可不可以直接加R22等......当然不了解深冷,问这个问题也不为奇怪。

愿与大家学习交流。QQ 382277313
免费打赏
qq772649770
2011年08月08日 11:01:11
12楼
回复双机双级复叠 与 单机自动复叠 板的帖子
回复
yxh378059139
2011年08月09日 10:06:25
13楼
请教一下,什么叫双机双复叠,什么叫单机单复叠?
回复
sunmalin
2011年08月10日 23:45:30
14楼
各位都不要争了,还多说点实质的东西吧。比如说配置啊,油品之类的知识,我们在此定会感谢你们的。
回复
reflube2010
2011年08月12日 09:11:10
15楼
自复叠设备,可能很多人认为冷媒与冷冻油是很复杂,我个人认为只要系统做的过关,别的都不是问题。 -180也不是什么难事。

如果没有深层次研究这深冷这方面,很难有实质性的沟通。
回复
www_wyldwx_com
2011年11月15日 11:55:06
16楼


兄弟,深冷技术你只了解了一点点而已,深冷最大的问题就是冷冻油,一般的油在-110以下的时候会变絮状堵塞影响系统,从而影响蒸发温度,解决这个问题要从系统的设计和多元混合工质的配比上解决,而这些都是核心机密,很难了解其中的秘密,本人有幸得到了多元混合工质配比配方及多级自复叠系统图等,有时间来我们500人超低温制冷深冷技术 QQ交流群:18155396一起探讨!
回复
yangxiaoqi2011
2012年03月08日 14:03:58
17楼
顶一下学一下
回复
yyang19
2012年03月08日 15:18:10
18楼
本来就是混合制冷剂,泄漏了,谁能判断是那种制冷剂泄漏了?要真是有这种人,太N 了。
回复
haikou_xinyan
2012年03月08日 22:03:46
19楼
学习中
回复
zbblzl
2012年04月03日 17:26:24
20楼
学习中
回复
冰火同源
2017年01月09日 13:20:35
21楼
学习一下,顶
回复

相关推荐