关于边墙型喷头的安装
halfralf
halfralf Lv.2
2011年06月23日 10:13:22
只看楼主

边墙型喷头要求喷头溅水盘距顶板100-150,距背墙50-100.可是一般结构梁都会突出墙面,就按突出墙面50,这时边墙型喷头安装在梁上,不是距梁下的墙面距离已经大于100了,不满足要求。请教各位我这样理解有误么,这种情况怎么解释?

边墙型喷头要求喷头溅水盘距顶板100-150,距背墙50-100.
可是一般结构梁都会突出墙面,就按突出墙面50,这时边墙型喷头安装在梁上,不是距梁下的墙面距离已经大于100了,不满足要求。
请教各位我这样理解有误么,这种情况怎么解释?
免费打赏
nkw
2011年06月25日 06:44:55
2楼
也有同样的迷惑,谢谢楼主提出来
回复
lindahe74
2011年06月25日 13:43:39
3楼
我理解的是这种情况应该就是距背梁,而不是距背墙了。
回复
zc_119
2011年06月27日 14:59:30
4楼
迷茫ing。。。。。。。
回复
qz15880977089
2011年06月28日 08:47:15
5楼
学习中
回复
liujin.co.163
2011年06月29日 18:46:20
6楼
突出粱50~100,一般布置侧喷的墙都没粱吧
回复
dxianyun
2011年06月30日 09:45:01
7楼
谢谢楼主的提问,图集上就是怎么个做法,我感觉应该是靠梁安装的。
回复
石榴花儿
2015年09月04日 17:55:22
8楼
学习喽,谢谢哦
回复
石榴花儿
2015年09月04日 17:55:57
9楼
我以为应该是靠梁安装的。
回复

相关推荐