电流互感器的极性问题
lyz_0512
lyz_0512 Lv.2
2006年05月17日 23:34:36
来自于变压器
只看楼主

在低压(GGD)进线柜中,采用下进线,电流互感器一次应为P2进P1出,二次的极性是不是应该调换?如果不换,会有什么后果?

在低压(GGD)进线柜中,采用下进线,电流互感器一次应为P2进P1出,二次的极性是不是应该调换?如果不换,会有什么后果?
免费打赏
石大头
2006年05月18日 08:01:58
2楼
应该换过来,不然则会倒转表!
回复
gaofeng-tu
2006年05月18日 09:39:32
3楼
一般P1-P2,T1-T2(PE),楼主试试
回复
ccc678
2006年05月18日 09:44:26
4楼
如果装的只是电流表,会有问题吗?
回复
gaofeng-tu
2006年05月18日 09:57:23
5楼
好象不会
回复
lyz_0512
2006年05月18日 18:15:43
6楼
电流表应该不会受影响吧,不知道电度表会如何
回复
ccc678
2006年05月19日 09:18:25
7楼
电度表肯定反转.
回复
cnviolet
2006年05月19日 12:30:37
8楼
测量保护都没有关系
若是计量则需反接二次端子
回复
lyz_0512
2006年05月19日 21:04:26
9楼
这回是彻底明白了,谢谢楼上的解答
回复
sumlee2069
2006年06月01日 08:28:57
10楼
测量保护都没有关系
若是计量则需反接二次端子
回复
zxling05
2006年06月02日 11:26:26
11楼
根据一次流向,测量保护计量都应该反接

回复