净高超过6m的厂房等建筑是否一定不能划分防烟分区,若是的话,则一个面积75000m2的三层丁类厂房(每层一个防火分区,大空间无分隔)单层面积为25000m2,其排烟量达150万m3/h,因其为多层建筑一、二层无法做到自然排烟,只能机械排烟,但排烟量太大。这如何设计?另不划分防烟分区的大空间无分隔区域,可否仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,而周边采用自然排烟?还是必须全部采用机械排烟?
净高超过6m的厂房等建筑是否一定不能划分防烟分区,若是的话,则一个面积75000m2的三层丁类厂房(每层一个防火分区,大空间无分隔)单层面积为25000m2,其排烟量达150万m3/h,因其为多层建筑一、二层无法做到自然排烟,只能机械排烟,但排烟量太大。这如何设计?
另不划分防烟分区的大空间无分隔区域,可否仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,而周边采用自然排烟?还是必须全部采用机械排烟?
12楼
因该厂房为丁类,而耐火等级为一、二的丁类多层厂房防火分区可不限,故厂房防火分区是没问题的
回复
13楼
以我做工业厂房的经验说一下:
1、建筑划分应该没问题,丁类厂房在一、二级耐火等级的情况下无最大防火分区面积限制;
2、选定好排风机台数,可以砌排烟井至屋顶排烟,或者将风机吊装在室外。
哦,还有就是要用机械排烟,不能和自然排烟混用,道理很简单,自己想想。
回复
14楼
单层都25000了,建议都做机械排烟
回复
15楼
学习了
回复
16楼
没有说超过6米就不能划分防烟分区吧?净高超过6米,可以划,也可以不划,划了就按常规的做,没有划得话就按60m3/m2.h计算。这么大面积不划分就需要设置很多排烟风机和井道,要占很多室内空间,业主一般是不会同意的。我刚做了个三层丙2类仓库,室内净高6.3m,每个防火分区4000多,划分的防烟分区面积300多,审图、消防都没有问题。
回复
17楼
有一次遇到类似问题,工业大厂房可以考虑虚拟的防火分区。和平常划分一样,以梁格划分,多设几台排烟风机,各管各的。
回复
18楼
嗯,同意这种说法。
回复
19楼
正常 我们之前也遇到过类似的问题,建筑面积16000多方的厂房,还是洁净厂房。没办法,最后还是只有按照规范来做。洁净厂房的送回风管本来就多还很大,吊顶之上的空间就更拥挤了。最后画出来的图密密麻麻的全是风管。
回复
20楼
同意,咱们暖通专业和安全相关的也就防排烟这么点内容,我认为这个问题还是不要马虎,按照规范来。我们之前一个洁净厂房 的项目也是这么做的,业主也支持
回复
21楼
请参见《建规》9.4.2(说的是室内净高小于6m的场合)和表9.4.5(对室内净高大于6m且不划分防火分区的空间作了规定),虽然没明确说明不能超过6m,但结合这两条来看,差不多就是这意思。
另外,当高度超过6m之后,烟气的横向移动加剧,挡烟垂壁等分隔物对烟气的阻挡作用有限,划分防烟分区的意义也不是很大了
综上:个人认为还是不划分防烟分区
回复