【请教】净高超过6m多层大面积厂房之防烟问题
aaawxm
aaawxm Lv.3
2011年06月22日 19:27:13
来自于通风排烟
只看楼主

净高超过6m的厂房等建筑是否一定不能划分防烟分区,若是的话,则一个面积75000m2的三层丁类厂房(每层一个防火分区,大空间无分隔)单层面积为25000m2,其排烟量达150万m3/h,因其为多层建筑一、二层无法做到自然排烟,只能机械排烟,但排烟量太大。这如何设计?另不划分防烟分区的大空间无分隔区域,可否仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,而周边采用自然排烟?还是必须全部采用机械排烟?

净高超过6m的厂房等建筑是否一定不能划分防烟分区,若是的话,则一个面积75000m2的三层丁类厂房(每层一个防火分区,大空间无分隔)单层面积为25000m2,其排烟量达150万m3/h,因其为多层建筑一、二层无法做到自然排烟,只能机械排烟,但排烟量太大。这如何设计?
另不划分防烟分区的大空间无分隔区域,可否仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,而周边采用自然排烟?还是必须全部采用机械排烟?
免费打赏
mini0323
2011年06月23日 10:29:04
2楼
建筑的防火分区划分的正确吗?
回复
longman93
2011年06月23日 10:42:21
3楼
十分怀疑你放火分区的面积,《建筑设计放火规范》P11
回复
wangj2006
2011年06月23日 12:17:26
4楼
在一个排烟分区里,只能是自然排烟或机械排烟中的一种,不允许两者共存。你能否考虑用多个排烟风机带,同时多做几个排烟竖井,火灾时全部风机同时运行,这样可能还省点地方,排烟支管也不需要满天乱爬了。
回复
cruseo
2011年06月23日 14:15:57
5楼
一个防火分区可以采用多台排烟风机同时排烟,150万也就10来台排烟风机而已
回复
马克
2011年06月23日 14:29:26
6楼
高于6m的可以划分防烟分区
回复
wjxy4655
2011年06月23日 15:07:19
7楼
6m高的不划分防烟分区,划分了也没意义,
回复
w5208833
2011年06月23日 15:28:51
8楼
你这问题比较麻烦,一般三种途径:1、让建筑专业将其改为戊类厂房
2、防火规范条文解释和前面不一致(关于丁类厂房),找专家论证(甲方省不少钱,让甲方找,可行),不做排烟。
3、侧墙设风机,将风管引至室内,保证30m的要求。
回复
cruseo
2011年06月23日 15:42:23
9楼


1、2风险太大,25000平,顶部还不能自然排烟,一旦发生火灾,情况不堪设想,再论证也洗不清设计师身上的责任。
回复
xiaotang1984
2011年06月23日 16:03:51
10楼
依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中表9.4.5中,室内净高大于6m且不划分防烟分区的空间单位排烟量按照60m³/( h·m²)计算。不满足自然排烟就机械排烟。我认为要采用机械排烟就机械排烟,要用开窗做自然排烟就自然排烟。没见过两个排烟方式混合在一起的情况。请高手赐教。
不知道你的厂房是加工什么的厂房?
并且个人感觉这个工程建筑设计的有点怪。

[ 本帖最后由 xiaotang1984 于 2011-6-23 16:11 编辑 ]
回复
lovsam
2011年06月23日 16:42:49
11楼
看建筑的防火分区,防火分区内不划分防烟分区
回复

相关推荐

APP内打开