二类高层底层商铺是否要设喷淋?
myfly
myfly Lv.2
2006年05月17日 18:42:43
只看楼主

二类高层只有一层商铺,是否分设喷淋,如要设,依据何在?

二类高层只有一层商铺,是否分设喷淋,如要设,依据何在?
免费打赏
hxw7808
2006年05月18日 02:28:38
2楼
按照2005年高规是需要设置!
具体的可以看高规的条文解释!!
回复
aisini123
2006年05月18日 19:53:34
3楼
根据楼主的说法,你的工程2层以上应该是住宅。这个工程应该看商铺的划分,若属于小于300m2的商业服务网点就不用设,若底部为商业营业厅,那就是商住楼,就需设喷淋,看高规7.6.3及条文解释应该比较清楚。
回复
superman820528
2006年05月19日 11:12:17
4楼
看和当地消防队商量意见了 我就做过底部商场部分做喷淋 上面住宅部分不做喷淋的 也做过上下都要做喷淋的 所以当地消防部门的意见还是比较重要的 不然做了无效劳动或者出了消防问题,倒霉的都是设计人员.还是问问好