【求助】分析下低压补偿柜柜内母线烧毁的原因
liang11_cn
liang11_cn Lv.2
2011年06月22日 16:32:16
只看楼主

690V的无功补偿设备,投运调试时发生柜内小母排烧毁现象,请各位帮忙分析下啊!

690V的无功补偿设备,投运调试时发生柜内小母排烧毁现象,请各位帮忙分析下啊! P6153866.JPG P6153866.JPG

P6153866.JPG

免费打赏
wsk008783
2011年06月23日 14:38:14
12楼
应该是工具、螺丝钉坠落过程中造成至少两相短路才造成这起事故。
回复
hjsxw
2011年06月23日 14:43:19
13楼
多提供点资料,电容器,开关是不是690V产品?另外,绝缘子是不是690V的啊,出厂试验耐压打多少V?左边汇流排电气间隙有多大?故障点应该是在铜排这里,下面有可能是由于铜排短路产生的熔渣掉落开关上引起的。多上点细节图片,大家帮你分析分析
回复
liang11_cn
2011年06月23日 15:03:33
14楼
补充:补偿支路共6支路,塑壳断路器下面是两控三的晶闸管投切开关,电容器额定电压800V,串电抗率12%的电抗器。事故是发生在投入第三路电容时出现的。而且投入时没有其他电容器组投入。
回复
凌风雨墨
2011年06月23日 15:12:08
15楼
只能看出是汇流排对安装元件竖柽拉弧造成的烧灼痕迹,具体原因不明,学习!
回复
aqiang9902
2011年06月23日 15:15:50
16楼
7楼得分析有道理!电气间隙好像不够,这是690V的
回复
yjngsi
2011年06月23日 16:48:15
17楼
两个铜母排有熔化迹象,很可能是两母牌短路
两母牌短路很可能是应为电容器投入时高次谐波-谐振引起的过电压造成。
回复
xiaoshuiyue
2011年06月23日 17:05:33
18楼
比较同意7楼的观点,相间距离是个很大的因素。烧的是母排以下
回复
hunjunbot
2011年06月23日 18:34:06
19楼
在设备投运前都的检查一遍方能投运,有螺栓或导体掉落造成相间短路拉弧。