690V的无功补偿设备,投运调试时发生柜内小母排烧毁现象,请各位帮忙分析下啊!
690V的无功补偿设备,投运调试时发生柜内小母排烧毁现象,请各位帮忙分析下啊!
2楼
各位高手帮忙分析一下,谢谢!
回复
3楼
好象是短路烧坏的
回复
4楼
回复
5楼
下面边上开关烧了
回复
6楼
是的,但本路的电容器并没有投入。
回复
7楼
这种现象常出现补偿柜,由于小母排与地(柜相外壳)距离不规模,在没有引弧电时不会拉弧,当电压有高脉冲出现时就会对地放电引弧,在空气开关相线间也会出现,所空开出厂时也配有档弧用的橡胶板。
这是个人工作多年的看法,不知对否?
回复
8楼
是电容参数选配不对,导致谐波放大,出现瞬间高电压导致绝缘击穿造成烧毁!
回复
9楼
应该是工具、螺丝钉坠落过程中造成至少两相短路才造成这起事故。
回复
10楼
是不是发生了弧光短路
回复
11楼
似系统里高次谐波-谐振引起的过电压造成,成因没有什么规律,在电容补偿或谐波大的场合发送。本人在实践中也多次发见过类似事故,处理好现场后再投运也不会故障重现。可以改善低压供用电系统的容,感分布参数来避免此类事故。
回复