19XL这个问题很奇怪
j38540719
j38540719 Lv.2
2011年06月22日 13:42:45
来自于制冷技术
只看楼主

一台19XL机器,由于曾经用氮气保压,后更换维保人员,在不知情的情况下平压,而导致氮气与氟混合。后期将氟与氮气分离后,无论如何蒸发温度一直维持在4以内,无论如何加氟都不管用··加了300公斤,完全没用。而且油温持续下降,一直降到40度左右 现在的数据时这样·· 冷水进14 出11.5 蒸发温度1.1—2.2 冷却水进31 出33 冷凝温度33.7 大致范围 油温 40 电流百分比不超过60

一台19XL机器,由于曾经用氮气保压,后更换维保人员,在不知情的情况下平压,而导致氮气与氟混合。后期将氟与氮气分离后,无论如何蒸发温度一直维持在4以内,无论如何加氟都不管用··加了300公斤,完全没用。而且油温持续下降,一直降到40度左右
现在的数据时这样··
冷水进14 出11.5 蒸发温度1.1—2.2
冷却水进31 出33 冷凝温度33.7 大致范围
油温 40 电流百分比不超过60
无论如何去控制导叶开度都不管用,系统压力 低压 410左右 高压1100左右
各数据都表明缺氟 但无论如何加都不管用
油里泡沫很多 没事还给你来个喘振停机 弄得巨头疼···
希望高手能解答···
免费打赏
fjcaline
2011年07月24日 22:45:28
22楼
重新更换全新的质量好的氟,最好用正宗杜邦或霍尼维尔的,不要随便用国产的制冷剂,离心机对制冷剂要求比较高,用的质量不好的极易产生喘震现象。
回复
fjcaline
2011年07月24日 22:47:47
23楼
楼主不要存在骁增心里了,抽真空合格后,把制冷剂R22全部更换新的,质量要好的,问题就搞定了
回复