一台19XL机器,由于曾经用氮气保压,后更换维保人员,在不知情的情况下平压,而导致氮气与氟混合。后期将氟与氮气分离后,无论如何蒸发温度一直维持在4以内,无论如何加氟都不管用··加了300公斤,完全没用。而且油温持续下降,一直降到40度左右 现在的数据时这样·· 冷水进14 出11.5 蒸发温度1.1—2.2 冷却水进31 出33 冷凝温度33.7 大致范围 油温 40 电流百分比不超过60
现在的数据时这样··
冷水进14 出11.5 蒸发温度1.1—2.2
冷却水进31 出33 冷凝温度33.7 大致范围
油温 40 电流百分比不超过60
无论如何去控制导叶开度都不管用,系统压力 低压 410左右 高压1100左右
各数据都表明缺氟 但无论如何加都不管用
油里泡沫很多 没事还给你来个喘振停机 弄得巨头疼···
希望高手能解答···