一台19XL机器,由于曾经用氮气保压,后更换维保人员,在不知情的情况下平压,而导致氮气与氟混合。后期将氟与氮气分离后,无论如何蒸发温度一直维持在4以内,无论如何加氟都不管用··加了300公斤,完全没用。而且油温持续下降,一直降到40度左右 现在的数据时这样·· 冷水进14 出11.5 蒸发温度1.1—2.2 冷却水进31 出33 冷凝温度33.7 大致范围 油温 40 电流百分比不超过60
一台19XL机器,由于曾经用氮气保压,后更换维保人员,在不知情的情况下平压,而导致氮气与氟混合。后期将氟与氮气分离后,无论如何蒸发温度一直维持在4以内,无论如何加氟都不管用··加了300公斤,完全没用。而且油温持续下降,一直降到40度左右
现在的数据时这样··
冷水进14 出11.5 蒸发温度1.1—2.2
冷却水进31 出33 冷凝温度33.7 大致范围
油温 40 电流百分比不超过60
无论如何去控制导叶开度都不管用,系统压力 低压 410左右 高压1100左右
各数据都表明缺氟 但无论如何加都不管用
油里泡沫很多 没事还给你来个喘振停机 弄得巨头疼···
希望高手能解答···
2楼
也曾考虑过湿冲程 但不太像····
望高手支招 给出解决方案···
回复
3楼
制冷剂过多、机组内有不凝性气体存在,
油位正常吗?油温低检查一下油冷却的膨胀阀,
回复
4楼
先不要充制冷剂了,这种型号的机组不太清楚,按参数分析好像是R22制冷剂。最不正常的是蒸发压力,此时的蒸发压力应当在5.7Br,分析原因为氮气没有处理干净,供液不足,蒸发器内氮气占据了相当的空间,由于吸气量不足造成排气压力较低。建议:用回收机将制冷剂液体的部分回收。气体部分放掉,彻底抽空。抽空是要用真空表检测,在按照标定的制冷剂充注量对机组重新加氟。
回复
5楼
两压力是多少?有没有搞错冷媒,19XL有R134A冷媒的
回复
6楼
如有氮气(不凝性气体),那么高压应该会异常升高。
从高压1100来看,对于R134制冷剂来说已经很高了
而低压410也显得高了
回复
7楼
提动阀有问题
回复
8楼
制冷剂是22的吧!
回复
9楼
根据所述油起泡,有可能加氟过多了,建议先回收一部分冷媒,并按上面老兄说的,再放掉一部分饱和气体试试!
回复
10楼
等待解决方案
回复
11楼
楼主连什么制冷剂都没有说清楚
让大伙在这里乱猜
帮着顶一下