1水喷雾中,液体的闪点是什么? 2水喷雾喷头与被保护物体的距离如何定?比如。发电机与喷头距离。变压器与喷泵间距?高压开关与喷头间距? 正在做一个三个锅炉的水喷雾。能不能三个锅炉合用一个报警阀组?而每一个锅炉用(自动开闭的)信号阀控制? 在此十分感谢!!! 菜鸟不会飞!!
1水喷雾中,液体的闪点是什么?
2水喷雾喷头与被保护物体的距离如何定?比如。发电机与喷头距离。变压器与喷泵间距?高压开关与喷头间距?
正在做一个三个锅炉的水喷雾。能不能三个锅炉合用一个报警阀组?而每一个锅炉用(自动开闭的)信号阀控制?
在此十分感谢!!!
菜鸟不会飞!!
2楼
重新回答,看《水喷雾设计规范》,看完有什么不明白的再问
回复
3楼
看了一启启遍。不过没看到,闪点,是什么?
也没看到喷头与被保护物体的间距!!
多谢谢前辈指点,
菜鸟啊!!
回复
4楼
闪点就是可燃液体或固体能放出足量的蒸气并在所用容器内的液体或固体表面处与空气组成可燃混合物的最低温度。可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。
3.2.1保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性按本规范式7.1.1和式7.1.2计算确定,其布置应使水雾直接喷射和覆盖保护对象,当不能满足要求时应增加水雾喷头的数量。
3.2.2水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。
3.2.3水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程。
回复
5楼
谢谢!!十分感谢!!!
“与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。”那有啊?条文解释不全啊!!
回复