如题:梁刚度放大系数影响的只是内力,不影响构件的配筋计算?求教何解
如题:梁刚度放大系数影响的只是内力,不影响构件的配筋计算?求教何解
62楼
个人觉得,梁的刚度的变化,直接会影响梁的跨中弯矩和支座弯矩,还有柱端弯矩,我们都知道。梁是简支的还是梁的刚度很大,都会影响到以上几个弯矩,简直是跨中弯矩最大,刚度很大时,两端的弯矩很大,柱端的玩具也会很大,这就会导致在地震作用下,柱端受到很大的力,柱子先行破坏,即使柱端配了很多的钢筋也未必有用,因为一样会发生脆性破坏,所以在梁柱截面选择的时候,柱子的截面尽量大些,梁的截面不要过大,太大刚度就会大,地震力分配的就不合理,小也不行,太小会超筋,而且梁端配的负筋就多,在地震作用时,影响结构的延性,因为大震时梁是可以屈服破坏的,就是我们说的梁进入塑性阶段,强柱弱梁,是一个宽泛的概念,涉及到刚度和延性很多方面,这是我个人的一点看法
回复
63楼
菜鸟学习中
回复
64楼
在内力计算时有考虑楼板对梁的翼缘作用以考虑结构梁的实际刚度,但在进行配筋计算时还是按矩形截面。所以刚度有放大,配筋应有变化而不至于不变的。
回复
65楼
hyp1962 发表于 2011-6-23 13:57 现浇结构由于板的翼缘作用,使得梁实际刚度要比按矩形截面计算的刚度大的多,在结构计算中为简化计算,采用梁刚 …取较小的刚度放大系数我感觉是适宜的吧,这样梁配筋可以满足强柱弱梁的概念,同时地震来时梁可以保持塑性转动能力。
回复
66楼
过去还真的没有深入思考过这个问题。结构分析时考虑了框架梁的刚度放大,结构整体刚度增大,地震影响系数增大,地震作用增大。那么对内力和配筋应该有影响,至于为什么很多人认为不影响配筋,我还有些理解不上去。持续关注这一讨论,倾听并吸收有益的启迪。
回复
67楼
谢谢楼主的无私分享
回复
68楼
谢谢楼主的无私分享
回复
69楼
学习了,谢谢楼主!
回复