求教:梁刚度放大系数影响的只是内力,不影响构件的配筋计算?
sinrry
sinrry Lv.8
2011年06月22日 11:48:51
只看楼主

如题:梁刚度放大系数影响的只是内力,不影响构件的配筋计算?求教何解

如题:梁刚度放大系数影响的只是内力,不影响构件的配筋计算?求教何解
免费打赏
风中散发2
2011年06月22日 21:57:05
2楼
第一次听说这种说法,楼主是在哪里看到的?配筋应该就是和内力相关的吧?
既然内力变了,配筋当然会变,不然内力变了有什么意义了呢?
难道又是pkpm的一大特色?期待更多解答........
回复
rancid1987
2011年06月23日 12:40:30
3楼
想学习学习,刚到。
回复
hyp1962
2011年06月23日 13:57:08
4楼
现浇结构由于板的翼缘作用,使得梁实际刚度要比按矩形截面计算的刚度大的多,在结构计算中为简化计算,采用梁刚度按矩形截面计算,再乘以梁刚度放大系数来考虑板的翼缘作用影响.
新版PKPM除了可以采用梁刚度放大系数外,也可以按新混规关于板的翼缘宽度的计算规定按T型截面计算梁的刚度,这种算法似乎更合理,推荐采用这种办法进行计算.
梁的刚度放大后,将使结构整体刚度变大,相应的地震反应也就是地震力变大,结构位移变小;梁刚度放大后,由于梁.柱相对刚度中梁的刚度比变大以及地震力变大的原因,梁的内力也将变大,对应梁的配筋变大;如果不考虑地震力变大的原因,梁刚度放大的直观结果是梁配筋变大,柱配筋变小.
需要注意的是,部分设计人员采用梁刚度不放大或取较小的放大系数,认为这样做有利于实现强柱弱梁,有利于提高结构的抗震能力,其实这种观点是错误的,因为:其一,这种刚度放大是结构真实刚度的反映,也就是无论计算中是否采用放大系数,这种结构刚度都是真实存在的,对梁的刚度不放大,将直接导致结构总体刚度小于实际刚度,进而导致地震力偏小,最终导致结构总体安全度偏小,这是极不适宜的.
正确的做法是梁刚度按规范要求做相应放大,在做柱施工图时,将柱的计算配筋再做适当放大.新规范已经将柱的内力调整系数加大,但按新规范设计依然不能保证实现强柱弱梁,在条件许可时,宜将柱的计算配筋再做适当放大.
回复
chuchucyongheng
2011年06月23日 15:18:53
5楼
学习了,谢谢
回复
feng_wh
2011年06月23日 15:32:52
6楼
刚度放大影响内力也影响到配筋,肯定的
回复
wawyjg
2011年06月23日 15:56:02
7楼
新手学习了
回复
yibuzhiyao
2011年06月23日 18:13:49
8楼
常规上是不可能的吧。除非是软件为了某个特定功能开发的
回复
jiegouxiaosheng
2011年06月23日 19:28:08
9楼
内力影响了 配筋怎么可能会不变
回复
chenmi0106
2011年06月24日 00:10:20
10楼
没有这种说法
回复
wzf3769
2011年06月24日 00:25:58
11楼
尔等没有理解说明书说的不影响配筋的意思
回复

相关推荐

APP内打开