变压器低压侧地排加电流互感器
qxmfans
qxmfans Lv.2
2006年05月17日 13:26:59
来自于变压器
只看楼主

我们这有台欧变在变压器低压侧地排上串接了一台800/5的电流互感器,请问这有什么作用?用的是不是零序互感器?是起零序保护作用吗?有800/5的零序互感器吗?

我们这有台欧变在变压器低压侧地排上串接了一台800/5的电流互感器,请问这有什么作用?用的是不是零序互感器?是起零序保护作用吗?有800/5的零序互感器吗?
29c8eeb5c215c35e1b2e.rar
0 B
立即下载
免费打赏
tcchezhong
2006年05月17日 13:55:21
2楼
是1000KVA的变压器吧?
回复
hb_0369
2006年05月17日 14:40:37
3楼
应该是零序保护,变比是不是标错了。
另外“是1000KVA的变压器吧?”是什么意思呢,请版主补充一下
回复
tcchezhong
2006年05月17日 15:20:30
4楼
1000KVA的变压器的0.4KV侧的零序电流互感器,就应该是800/5A。
回复

相关推荐