2楼
涿州市万泉节能设备有限公司 联系人:谢小姐
网址:http://www.hbwq.cn 电话: 0312-3722185
回复
3楼
系统供暖负荷3490KW,拟用95-70℃热水供暖,外网供给的热媒为130-80℃,选用板式换热器,具体冷热介质的流量多少
回复
4楼
冷介质流量为120t/h
回复
5楼
[引用] 2007-08-03 16:15:12.0 第4楼冷介质流量为120t/
你用计算软件的吧
回复
6楼
有需要咨询的可以联系我,我们是板换生产厂家,可以联系我,ashan798@163.com.QQ:53010722
回复
7楼
热侧3490*0.86/(130-80)=60t/h
冷侧3490*0.86*1.15/(95-70)=138t/h
如果不加1.15的系数,冷侧是120t/h
回复
8楼
游泳池400方,温度要求28度,地区为山东的北侧。水水换热达到效果,冬天5度的水,48小时达到一次热水,热源45度,请问能选择板换的资格么?
回复
9楼
发些选型资料吧,期待中。。。。。。:)
回复
10楼
对废水介质有要求没,想知道
回复
11楼
被冷却介质为氯化钴,15m3/h 温度进85出40 冷却水进32出37 氯化钴大概2到3个压力 需选个石墨冷凝器 冷却水进出口管径多少?换热面积大概多少?
回复