一多层建筑,设室内消火栓,压力不能满足要求,临时高压,设了屋顶消防水箱及加压稳压设备,室外满足两路供水,是否要设消防水池及加压泵,各为帮忙说说理由
一多层建筑,设室内消火栓,压力不能满足要求,临时高压,设了屋顶消防水箱及加压稳压设备,室外满足两路供水,是否要设消防水池及加压泵,各为帮忙说说理由
2楼
楼主未说明多层建筑的性质和功能,还要看总建筑面积!例如,如果是大型商场和厂房的话,
那肯定要设置消防水池和水泵房!
回复
3楼
队, 要看功能哦.
回复
4楼
我想知道设水泵房与否的依据,单体没有喷淋,我在看规范时想到的,一般做此类设计时都设水池及泵房
回复
5楼
如果是一般的多层建筑,如办公楼、教学楼等是不是只要设了屋面水箱及增压设施就可以了?
回复
6楼
个人认为需要增加消防水池
回复
7楼
消防水池和水泵是不能少的,肯定要做
回复
8楼
加压稳压从哪里来的水源?如果没有消防水池。
回复
9楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
回复
10楼
稳压泵设在屋顶,从屋顶消防水箱抽水
回复
11楼
我说的是能两路拱水,水量满足要求,但压力不能满足要求时的情况
回复