对于电厂中的一些高压电机,设置了电加热器,以防在电机停运时,发生受潮或凝露现象,我们在作二次接线控制时,是考虑人工投退还是和主电机运行作联锁,自动投退呢?欢迎大家讨论,有现场运行经验的,欢迎发表观点!

对于电厂中的一些高压电机,设置了电加热器,以防在电机停运时,发生受潮或凝露现象,我们在作二次接线控制时,是考虑人工投退还是和主电机运行作联锁,自动投退呢?
欢迎大家讨论,有现场运行经验的,欢迎发表观点!
免费打赏
nlb
2006年05月17日 10:53:29
2楼
人工就可以,因为高压电机都设有运行人员。
回复
hebei-jia
2006年05月17日 11:46:19
3楼
有的业主就要求自动投入。
另外,想资询一下有电厂运行经验的DX:加热器是否只在空气湿度达到一定程度时才投入,而不是只要电机停,就要投入的?
回复
nlb
2006年05月18日 12:27:35
4楼
不需要电机一停就投入的。
回复
xws0519
2006年05月18日 18:46:07
5楼
你可以在加热器回路里用个断路器来手动控制投退,然后在回路里加个电动机断路器辅助触点用来自动控制,一般在你想自动的时候就把加热器断路器合上,不想自动就别动断路器。我看过ge电气有这样设计的
回复
hebei-jia
2006年05月19日 11:34:57
6楼


这个在二次设计时可以设计成手动/自动回路,很好作,没有问题的。
回复
liujiefeng
2006年05月19日 11:38:57
7楼
可用温湿度控制器进行自动控制,设定加热器启动的温度与湿度及停止的温度与湿度,加热器就能进行自动投退,当然也可单独用湿度控制器或温度控制器。没有必要与电机运行与否联系起来
回复
xw2456
2006年05月19日 15:35:08
8楼
我厂ALSTOM的设计在停运自动投入
回复
mid138
2006年05月19日 21:17:42
9楼
自动投入。
回复
hebei-jia
2006年05月26日 09:59:34
10楼

环境的湿度到是可以监测,但电机的温度一般是进到DCS里的,具体实施起来有些难度!
回复
liangbener
2008年01月20日 10:55:34
11楼
现在我们厂高压电机有电加热,但没有温湿度控制,所以应该由运行人员根据空气湿度手动投入。我认为这样会好一些。
回复