给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~

给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点

首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~

DSCN5976.JPG


DSCN5977.JPG


DSCN5978.JPG


DSCN5981.JPG


DSCN5984.JPG


DSCN5985.JPG

免费打赏
q-th
2011年06月22日 12:55:08
12楼
铜排应套相序热缩管。
回复
baobao1003
2011年06月22日 14:08:06
13楼
铜排的紧固螺丝太短了吧,至少应该留有5丝的!!!
回复
co-123321
2011年06月22日 14:08:40
14楼
对于铜排,各位都有了看法;就不说了,二次线最好加装线槽,二次器件接线端也最好留点余量,或留一定弧度,这样二次工艺看起来就好多了。

[ 本帖最后由 co-123321 于 2011-6-22 14:12 编辑 ]
回复
dylan3940
2011年06月22日 14:22:53
15楼
我刚开始看,也觉得螺丝太短,根本没露出来头。
但是呢,把照片放到最大,可以看到,所有的弹垫都是张开口的,说明螺丝根本没拧紧。
楼上几位也说了,铜排没处理,没套热缩管。我觉得现在是半成品状态,铜排都是车间配做的,现在是试装,如果合适的话,楼主公司该拆下来母排做后续处理。
回复
nbyjming
2011年06月22日 16:04:44
16楼
A 、C两相的铜排可以往外偏一些,增加相间的电气间隙。
回复
nanhu006
2011年06月22日 16:15:00
17楼
学习顶帖。
回复
czs159
2011年06月22日 16:48:10
18楼
回复
lingxuct
2011年06月22日 16:55:20
19楼
大家都是“良药苦口”,再说一点,第5张图片中,熔断器上面一只接的线超过2根了吧?

想好看只能接一根,到端子排上分支线,但端子排接线也有规定,一个端子(接线螺丝)不能超过2根线!
回复
luo13360134110
2011年06月22日 17:17:10
20楼
按国标8MM标准来做没错,不过用来作为厂准,那这标也太少了!
回复
姜振祥
2011年06月22日 20:04:51
21楼
就是相见安全距离不够啊,建议楼主解决一下啊
回复