给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。 谢谢大家~~
给大家发一组远程控电装置,自己设计制作的,请各位高手指点
首先请大家见谅,因零线排的铜排型号还未到,故未制作,本箱属于半成品。因第一次设计制作,可能很多地方不完善,希望各位高手指点。。
谢谢大家~~
2楼
哥们?铜排安全间距没有达到规范要求吧?
开关上部的铜排就靠开关受力,没有装其他支撑?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-21 16:33 编辑 ]
回复
3楼
开关上部需要铜排支撑?
绝缘子可以吗?应如何实现支撑?
根据国标GB7251.1低压成套开关设备的要求,电气间隙不应小于8MM,爬电距离不应小于12.5MM,我的铜排间隙为15MM。这个我觉得应该符合标准了吧?
回复
4楼
个人是搞运行、检修、试验、安装的,没怎么搞设计,“国标GB7251.1低压成套开关设备的要求”也没看过,如果真是“电气间隙不应小于8MM,爬电距离不应小于12.5MM”,在我们的设备上是肯定不适用的!
我们对0.4KV系统的“电气间隙不应小于20MM”!小于20mm需要加绝缘隔离措施,否则肯定验收通不过。
铜排在开关上下都一样,应有自身的支撑(受力点),不应让开关受力。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-22 10:17 编辑 ]
回复
5楼
绝对缺支撑
看第一幅图,上边母排三相都是在各相中间安装,按楼主测量是15,下边母排你偏心装了,把间隙拉大。下边母排可以这样做。上边母排为啥不能间隙拉大,因为如果拉大的话,A、C相母排对两侧钢板绝缘距离就太不够了。
不知道你这个低压指的是0.4kV还是0.66kV,按照3C要求,最好还是达到20mm的绝缘距离。
回复
6楼
希望楼主能接受我们的意见,在做成套时多动脑筋,这样,能快速提高自己的技术,保证产品的高质量,给公司创牌子立下汗马功劳!
很多从学校毕业,做电气的高技术人才,他们会查规范,但缺实践经验,会在理解上产生偏差。
楼主在发帖时,我认为是对自己做的感觉良好,没想到给我们的意见泼冷水了。这时如果能清醒地认识到,我们是在帮助,不是挑刺(挑刺对我们又没什么好处!),接受我们的意见,达到我们所说的做法,你卖给顾客,质量就无可挑剔了!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-22 11:01 编辑 ]
回复
7楼
第五张照片的那三个小东西是什么啊
回复
8楼
铜排应套相序热缩管。
回复
9楼
铜排加工的折痕太明显。
回复
11楼
放大后可见。
是MYG型压敏电阻。
回复