低压柜出现短路故障了!真惨啊!
yuchen123168
2011年06月21日 14:37:40
来自于工地图片
只看楼主

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
变压器母线侧短路.jpg

变压器母线侧短路.jpg

免费打赏
yuchen123168
2011年06月21日 14:42:59
2楼
低压柜内烧的惨啊.JPG
回复
y502x
2011年06月21日 15:32:02
3楼
有点惨!
回复
dylan3940
2011年06月22日 10:05:40
4楼
第一幅图,是否母线夹质量问题造成的?
回复
houshucheng
2011年06月22日 10:16:25
5楼
长期过热,导致绝缘下降! 经常检查维护很重要!
回复
dengch0324
2011年06月22日 10:30:14
6楼
我怎么看变压器与母排连接用的是硬连接,不是软连接。
回复
youmeyer
2011年06月22日 12:43:42
7楼
学习,
回复
co-123321
2011年06月22日 13:55:49
8楼
应是外部短路造成,但铜排搭接面也不应喷漆
回复
baobao1003
2011年06月22日 14:04:05
9楼
回复
sunywater
2011年06月22日 14:16:01
10楼
变压器怎么样?
回复
hzongbingh
2011年06月22日 14:22:34
11楼
图太少了哦 ,楼主求真相
回复

相关推荐

APP内打开