根据钢结构规范3.2.1的注:对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m^2时,屋面均布活荷载标准值应取0.3kN/m^2。对于门规3.2.2注:对受荷水平投影面积超过60m^2的刚架构件,屋面竖向均布活荷载标准值可取不小于0.3kN/m2。钢结构规范与门规区别就是:仅有一个可变荷载。可事实是:屋面除了均布活荷载外,一定有风荷载啊,怎样都不会仅有一个可变荷载啊?这样以来如何理解钢结构规范的这一条?如果按照钢结构规范,那么门规的这一条不就是毫无意义了?
按规范屋面投影面积大于60M2的,可取0.3,否则取0.5.
回复