家里的中央空调是大楼供应,家里只有末端,我又住在顶楼,每次一停电后,再来电空调就没什么用了,我查了下资料,据说是停电后,循环系统里的空气就全部集中在了末端...我悲催的整屋又热起来了...然后我就尝试放水排空气,总来说用的方法有两个,都是百度来的...一是盘管(风机?)我不知道叫什么...进水还是貌似出水的管子旁边有一个螺口,平时是关着,如果放开就可以听到排空气的声音,或者是没空气的时候,就会一直流水出来,不过不大;二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效果,进水管摸着很冷,但是出水管摸着没什么反映...我实在不懂了...38度的天气,伤不起啊!!!!
家里的中央空调是大楼供应,家里只有末端,我又住在顶楼,每次一停电后,再来电空调就没什么用了,我查了下资料,据说是停电后,循环系统里的空气就全部集中在了末端...我悲催的整屋又热起来了...
然后我就尝试放水排空气,总来说用的方法有两个,都是百度来的...一是盘管(风机?)我不知道叫什么...进水还是貌似出水的管子旁边有一个螺口,平时是关着,如果放开就可以听到排空气的声音,或者是没空气的时候,就会一直流水出来,不过不大;二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效果,进水管摸着很冷,但是出水管摸着没什么反映...我实在不懂了...38度的天气,伤不起啊!!!!
求各种老大提各种建议,小弟先跪拜了...
怎样才能弄好,以前让专业的来过一次,我看他也就是放放水,难道我放水的顺序有点问题?这个还有什么诀窍吗?
22楼
我作设计近二十年问题见多了,
首先,每次问题在停电后,所以,气堵。
其次,气堵位置有多处:1, 风机盘管或2,管道。
①风机盘管有多个,并联的,问题在他,应当是其中个别,楼主自己判断。
②如果全部效果不好,比如跃层上全部,考虑该支路管道高点要排气。没有排气阀,则需要加设。比如艾美柯的自动排气阀。
就这么简单,需要楼主排查喔。
回复
23楼
进水管很冷,出水管不冷,个人感觉是脏堵或电磁阀开启度不够
回复
24楼
放气就可以,别采用放水的办法。你放水就会造成系统亏水,补水进去气体更多。你要求物业首先在立管上放气,如果系统内的所有空气都从你家风盘的放气阀放出去太慢了。
回复
25楼
对于这个问题,我建议你找个专业的人士查看一下,1、一般住在楼顶的空调主立管应该高于你家的水系统,在主立管顶端设置自动排气阀;2、查看一下管道的保温情况,如果保温不好末端水系统中的冷冻水温度过高导致房间制冷效果差;3、查看一下自己家的末端设备水系统上的过滤器是否堵塞,导致水量不足;4、查看末端设备水系统中的阀门是否坏损,电磁阀能否正常工作;5、如果顶层就你一家或是还有其他人家可以查看一下出管道井进楼层的主管道上的阀门的开度是否满足室内负荷的要求。就这几点,仅供参考。
回复
26楼
引用楼主的话“二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效果”这是排空气还是排水呢......
回复
27楼
向周围的用户了解下情况,看他们跟你这个是不是一样的情况。要是个普遍问题,那就是系统问题了,可以集体向物业投诉是吧.....专业人士他们会找......
回复
28楼
如果断电之后总是不冷,冷水管又是冷的。可能是电动阀断电之后不能复位。
如果是排气的问题,一般的排气应该是立管的最高处,放在用户家里的可能不大。 如果是你家小系统有单独的排气,那也是最高点的那个风盘不好用,不可能所有的都不好用的。
个人还是感觉电动阀的问题可能比较大。
回复
29楼
水平管末端加个自动排气阀是的
回复
30楼
系统进空气仅仅在水平管上排气放不干净的 普通的自动排气阀也不敢保证效果
大家都说过了 有可能是气堵 也有可能是脏堵 不行就找人把过滤器拆了洗洗 或者干脆过滤器二通阀都不装 有的施工单位就这么干~
还有 补水确实有光用定压泵的 这个停电气堵..
回复
31楼