家里的中央空调是大楼供应,家里只有末端,我又住在顶楼,每次一停电后,再来电空调就没什么用了,我查了下资料,据说是停电后,循环系统里的空气就全部集中在了末端...我悲催的整屋又热起来了...然后我就尝试放水排空气,总来说用的方法有两个,都是百度来的...一是盘管(风机?)我不知道叫什么...进水还是貌似出水的管子旁边有一个螺口,平时是关着,如果放开就可以听到排空气的声音,或者是没空气的时候,就会一直流水出来,不过不大;二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效果,进水管摸着很冷,但是出水管摸着没什么反映...我实在不懂了...38度的天气,伤不起啊!!!!
家里的中央空调是大楼供应,家里只有末端,我又住在顶楼,每次一停电后,再来电空调就没什么用了,我查了下资料,据说是停电后,循环系统里的空气就全部集中在了末端...我悲催的整屋又热起来了...
然后我就尝试放水排空气,总来说用的方法有两个,都是百度来的...一是盘管(风机?)我不知道叫什么...进水还是貌似出水的管子旁边有一个螺口,平时是关着,如果放开就可以听到排空气的声音,或者是没空气的时候,就会一直流水出来,不过不大;二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效果,进水管摸着很冷,但是出水管摸着没什么反映...我实在不懂了...38度的天气,伤不起啊!!!!
求各种老大提各种建议,小弟先跪拜了...
怎样才能弄好,以前让专业的来过一次,我看他也就是放放水,难道我放水的顺序有点问题?这个还有什么诀窍吗?
12楼
同意你的看法~~~~现在是讲究效益的社会,专业人士又出奇的少。有专业知识的工资又高,所以为了利益,只好滥竽充数
回复
13楼
应该是系统缺水或是系统排气有问题和负责供冷气的部门沟通一下就能解决。
回复
14楼
不交钱,让物业的来处理问题!
回复
15楼
这个系统大概没有高位(膨胀)水箱,靠补水泵定压,一停电,没压力了,水就都排掉了。如是这样,补水泵出口加个止回阀,应该可以在停电时保持系统水位。
如果水平管末端气排不掉,在水平管末端加个自动排气阀是可行的。
如果是水力失调,可把备用泵打开,加大水流量,看是否能解决。如可以解决,较彻底的解决方法是把每组风机盘管的进水阀换小一档。
回复
16楼
空调系统一般不让设计直接补水泵的吧,需要用气压罐定压,效果比止回阀好得多,否则整个系统补水,又费水,还非常耽误时间。
但是,气压罐的补水泵启动和停止本身有一定延迟,反复启动后,容易漏入少量空气,被水流带动,最终积蓄在空调立管上方。随重力或停电重启后的启动水锤,压入顶层的风机盘管。
最后,即使用高位膨胀水箱,还是可能因为温度变化,有少量溶于水的空气逸出,如果不设自动排气阀,物业就必须按时排气,实际上我接触的大多数物业,压根不知道排气这档事
回复
17楼
停电后系统中的空气是怎么来的?那不是停一次电就要排一次空气。汗
进水管很冷,出水管没反应,是不是电磁阀没有打开。
回复
18楼
把跑、冒、滴、漏好好治理一下,补水泵的止回阀一定不要有泄漏,这样来电了不会向你说的那样又的放气。
回复
19楼
嘿嘿,一定是设计院设计出来的空调系统,冷量偏小了!设计院就是喜欢节能减排嘛,所以单位负荷冷量小了,末端就没有冷量了!制冷效果就不好了。当然,这只是我的胡言乱语而已。嘿嘿
回复
20楼
系统可能有地方漏水,但是不大,停电时,补水泵停止工作,最高点的地方因为漏水集气,再开泵运行时,气体排不出去,就造成使用效果不良,不过楼主放气后都不行就让人想不通了。
回复
21楼
应当是脏堵,或是磁阀开度不够。
回复