家里的中央空调是大楼供应,家里只有末端,我又住在顶楼,每次一停电后,再来电空调就没什么用了,我查了下资料,据说是停电后,循环系统里的空气就全部集中在了末端...我悲催的整屋又热起来了...然后我就尝试放水排空气,总来说用的方法有两个,都是百度来的...一是盘管(风机?)我不知道叫什么...进水还是貌似出水的管子旁边有一个螺口,平时是关着,如果放开就可以听到排空气的声音,或者是没空气的时候,就会一直流水出来,不过不大;二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效果,进水管摸着很冷,但是出水管摸着没什么反映...我实在不懂了...38度的天气,伤不起啊!!!!
家里的中央空调是大楼供应,家里只有末端,我又住在顶楼,每次一停电后,再来电空调就没什么用了,我查了下资料,据说是停电后,循环系统里的空气就全部集中在了末端...我悲催的整屋又热起来了...
然后我就尝试放水排空气,总来说用的方法有两个,都是百度来的...一是盘管(风机?)我不知道叫什么...进水还是貌似出水的管子旁边有一个螺口,平时是关着,如果放开就可以听到排空气的声音,或者是没空气的时候,就会一直流水出来,不过不大;二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效果,进水管摸着很冷,但是出水管摸着没什么反映...我实在不懂了...38度的天气,伤不起啊!!!!
求各种老大提各种建议,小弟先跪拜了...
怎样才能弄好,以前让专业的来过一次,我看他也就是放放水,难道我放水的顺序有点问题?这个还有什么诀窍吗?
2楼
既然是水系统的,那么你们楼主机是放在哪里的?楼下?你在几层?
如果不幸在楼下那可能你的房间处于最不利环路上,按照你说的应该是机组重启(停电)后你的室内效果很差,过段时间就OK了?
气堵-放气是一个方面
也有可能是你的室内盘管有脏堵,你应该叫物业来调一下,自己调没有的!
回复
3楼
告诉你一个悲催的可能性:假如主机在地面上,你在最不利环路的末端,这么热的天气,冷水流到你那里的时候,都变热了,实际可利用的冷量很少。
回复
4楼
如果真是水力失调引起的 那杯具了
回复
5楼
可能有几个原因:1。大楼的制冷设备制冷量不够。
2。冷冻水泵功率过小。
3。盘管内有水垢。
4。冷冻水系统有泄漏。
回复
6楼
如果平时使用效果很好,停电后才出问题,那你的分析应该是对的,盘管内进了空气,需要手动排气。
注意风机盘管安装时左右是略有坡度的,排气阀应在最上端。你放气后效果不好,可能有两个原因,一是排气阀找错了,一是盘管的左右坡度安装不够甚至装反了,气泡无法利用重力浮到最高点的排气阀处,后者可能性最大。你用水平仪之类的工具测定下,如果是坡度问题,需要找安装单位重新调整,物业估计不是很懂。
回复
7楼
不过停一次电就弄这么多气泡,LZ,你们大楼的空调竖井中空调立管肯定没设自动排气阀,而是为了省钱整的手动的。建议你让物业也查查空调竖井中的空调立管是不是也该放气了。别指望住宅物业会有懂行的专业空调维护人员。
[
本帖最后由 cruseo 于 2011-6-22 10:37 编辑 ]
回复
8楼
这种说法靠普点吧,有空气,这空气哪来的呢,停电后才出现问题平常又能制冷如果系统一直有空气的话平常也会受影响啊。上面有同学说主管道看下有没有装排气阀,我想这种问题应该不用考虑了吧,再省钱的工程也不会省到几十块的排气阀都不装一个吧。要不装个手动球阀也该有啊。
回复
9楼
我认为最主要的原因还是在1、主机制冷量不是很足,因为停电后大家都开空调处于负荷高峰期,每个末端平分到的冷量都很少,如果你再处于最不利环路那你就杯具了。2、停机后水系统压力升高开机后水温降调而补水不足或管路太复杂排气不顺畅产生部分管道气堵。不知楼主最后检查出来的原因是什么求分享