家里的中央空调是大楼供应,家里只有末端,我又住在顶楼,每次一停电后,再来电空调就没什么用了,我查了下资料,据说是停电后,循环系统里的空气就全部集中在了末端...我悲催的整屋又热起来了...然后我就尝试放水排空气,总来说用的方法有两个,都是百度来的...一是盘管(风机?)我不知道叫什么...进水还是貌似出水的管子旁边有一个螺口,平时是关着,如果放开就可以听到排空气的声音,或者是没空气的时候,就会一直流水出来,不过不大;二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效果,进水管摸着很冷,但是出水管摸着没什么反映...我实在不懂了...38度的天气,伤不起啊!!!!
家里的中央空调是大楼供应,家里只有末端,我又住在顶楼,每次一停电后,再来电空调就没什么用了,我查了下资料,据说是停电后,循环系统里的空气就全部集中在了末端...我悲催的整屋又热起来了...
然后我就尝试放水排空气,总来说用的方法有两个,都是百度来的...一是盘管(风机?)我不知道叫什么...进水还是貌似出水的管子旁边有一个螺口,平时是关着,如果放开就可以听到排空气的声音,或者是没空气的时候,就会一直流水出来,不过不大;二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效果,进水管摸着很冷,但是出水管摸着没什么反映...我实在不懂了...38度的天气,伤不起啊!!!!
求各种老大提各种建议,小弟先跪拜了...
怎样才能弄好,以前让专业的来过一次,我看他也就是放放水,难道我放水的顺序有点问题?这个还有什么诀窍吗?
32楼
应该是要么负荷太大 冷量不够 要么是使用的人多了 到你这个末端的流量小了
回复
33楼
找物业去处理一下
回复
34楼
二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效
回复
35楼
二就是我拆开进水管,放水,然后又关闭进水阀,开排水阀,继续排水,但是效果不理想,弄完后,排几桶水后,还是没什么效 你开排水阀放水的时候,把进水阀打开,继续放水,等水流量打了,再关上
回复
36楼
大哥,工程都完工了,你去给他装啊
回复
37楼
根据楼主的描述,我觉得可能是排气、水处理装置不行、导致有气体排不出去或者没有水利平衡,导致欠流,需要系统检查才行
回复
38楼
简单!
清理供水管的过滤器,仅此而今。
回复
39楼
二个可能的原因:
1、你的电动二通阀有问题,检查是否开启;
2、风机盘管的盘管堵了;
因为你说进水管是冷的从水管和室内差不多,很明显管路不通了。
回复
40楼
进水管冰凉,出水管温度比较高,首先要检查盘管进口过滤器,是不是堵了.如果过滤器没堵塞,就是空气的原因或者就麻烦大了
回复
41楼
水利失调及系统排气问题啊。建议找物业加装合适的自动排气阀。再一个可以通过阀门调节解决。
回复