各位大哥。我是隔壁暖通的,我想问下。有个系统,室内和室外消防栓合用两台消防泵,还有两个稳压泵和气灌,楼顶有高压水箱。我建筑14米高共两层高,图纸设计用临时高压,水泵扬程60米流量为室外消防水量2400l/m,稳压泵20米,300l/m我问一旦室内有火灾,开启室内两个消火拴时,压力是否会过大,那样就拿不稳水枪了。 还有,苏州无锡这边当地市政给水压力是多少。 消防高位水箱是放在建筑最高位置还是要计算最不利管路损失。谢谢
各位大哥。无锡的市政压力好像才0.14MPa,要直供恐怕危险。。。。。。
楼上的不要生气啊,呵呵,越讨论越清楚嘛~
回复
13楼
还是保守一点好,加压设施要有的
回复
14楼
兄弟们,我是负责空调的.我们老大看不懂问我的.
回复
15楼
那个老师带的,晕倒........刚毕业吧?
回复
16楼
按你说的来算的话,水泵扬程确实过高了,这个很多兄弟都说了,如果你执意要用这个型号的泵的话,就算用减压阀也没有用的.屋顶水箱其实本身就会有一定的压力,这个我不是很清楚,大概是两公斤吧,你还是把消防泵的型号改过来的好,不然会出问题的.可能连消防验收都过不了哦
回复
17楼
稳压泵才20M扬程,主泵60是不是.....真的绕了那么多弯吗