各位大哥。我是隔壁暖通的,我想问下。有个系统,室内和室外消防栓合用两台消防泵,还有两个稳压泵和气灌,楼顶有高压水箱。我建筑14米高共两层高,图纸设计用临时高压,水泵扬程60米流量为室外消防水量2400l/m,稳压泵20米,300l/m我问一旦室内有火灾,开启室内两个消火拴时,压力是否会过大,那样就拿不稳水枪了。 还有,苏州无锡这边当地市政给水压力是多少。 消防高位水箱是放在建筑最高位置还是要计算最不利管路损失。谢谢
各位大哥。消防水泵60米扬程是否过高了,和稳压泵扬程也不搭配啊?
回复
3楼
超过50米要减压。
单位怎么是l/m呀,应该是l/min吧
回复
4楼
2层厂房,没必要吧,市政压力应该够了,水量不够?30m扬程顶天了
回复
5楼
水泵扬程过高了,二层消火栓出口标高应是8.1m,按13m水柱计算,35m的扬程应该足够了。
回复
6楼
建筑14米高共两层高,属于多层,多层是采用外救为主,你屋顶设一个10min的消防水箱就可以了,不用做消防泵,放心,没错的。
回复
7楼
楼上的,你们那里是不是连室内消火栓都不要啊,外救为主啊,干脆连消防水箱也不要了算了。
回复
8楼
完了,完了,电、暖都来抢水兄弟们的饭碗了。
回复
9楼
就是啊,现在搞水的真的很惨
回复
10楼
一般的市政给水管网末端水压不小于0.3MPa,这个可以在设计过程中与当地市政部门结合一下下。
回复
11楼
室内消火栓是要的,兄弟,诶,不知道怎么说你.