消防栓系统设计的问题
2846567
2846567 Lv.3
2006年05月17日 08:51:21
只看楼主

各位大哥。我是隔壁暖通的,我想问下。有个系统,室内和室外消防栓合用两台消防泵,还有两个稳压泵和气灌,楼顶有高压水箱。我建筑14米高共两层高,图纸设计用临时高压,水泵扬程60米流量为室外消防水量2400l/m,稳压泵20米,300l/m我问一旦室内有火灾,开启室内两个消火拴时,压力是否会过大,那样就拿不稳水枪了。 还有,苏州无锡这边当地市政给水压力是多少。 消防高位水箱是放在建筑最高位置还是要计算最不利管路损失。谢谢

各位大哥。2006年05月17日 11:24:14
2楼
消防水泵60米扬程是否过高了,和稳压泵扬程也不搭配啊?
回复
cxh_0722
2006年05月17日 16:30:51
3楼
超过50米要减压。
单位怎么是l/m呀,应该是l/min吧
回复
房瓦匠
2006年05月17日 16:51:44
4楼
2层厂房,没必要吧,市政压力应该够了,水量不够?30m扬程顶天了
回复
chh8258
2006年05月17日 22:11:34
5楼
水泵扬程过高了,二层消火栓出口标高应是8.1m,按13m水柱计算,35m的扬程应该足够了。
回复
xfd831
2006年05月18日 02:26:29
6楼
建筑14米高共两层高,属于多层,多层是采用外救为主,你屋顶设一个10min的消防水箱就可以了,不用做消防泵,放心,没错的。
回复
saerka_rock
2006年05月18日 08:17:32
7楼
楼上的,你们那里是不是连室内消火栓都不要啊,外救为主啊,干脆连消防水箱也不要了算了。
回复
碧水
2006年05月18日 08:57:21
8楼
完了,完了,电、暖都来抢水兄弟们的饭碗了。
回复
cxh_0722
2006年05月18日 10:45:27
9楼
就是啊,现在搞水的真的很惨
回复
floaneu
2006年05月18日 11:55:52
10楼
一般的市政给水管网末端水压不小于0.3MPa,这个可以在设计过程中与当地市政部门结合一下下。
回复
xfd831
2006年05月18日 12:24:14
11楼


室内消火栓是要的,兄弟,诶,不知道怎么说你.
回复