Ⅳ类高层地下停车库要做喷淋吗?
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2006年05月17日 08:40:32
只看楼主

Ⅳ类高层地下停车库要做喷淋吗?我们这里的消防局根据高规7.6.3条要求做!我觉得不用做。大家的看法呢?

Ⅳ类高层地下停车库要做喷淋吗?
我们这里的消防局根据高规7.6.3条要求做!
我觉得不用做。
大家的看法呢?
免费打赏
aisini123
2006年05月17日 09:57:45
2楼
根据GB50067-97 7.2.1条停车数超过10辆的地下车库要设喷淋。按高规7.6.3恐怕不妥吧!!
回复
飞天
2006年05月17日 12:45:32
3楼
Ⅳ类高层是什么分类啊,是不是 高层地下车库为Ⅳ类。因为地下车库属于高层的一部分,高层设喷淋,地下车库也要设。其次,10辆以上的地下车库也要设喷淋。


刚才发贴 ,突然来个系统维护,发贴失败,晕倒。
回复
cxh_0722
2006年05月17日 16:15:17
4楼
《高规》:
4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
回复
zhangminghua7512
2006年05月18日 16:22:36
5楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067,超过10辆车就要设
回复
wl200505
2009年09月22日 09:27:31
6楼
xuexi先~!!!!
回复

相关推荐

APP内打开