求助:浪涌保护器失效后的状态?
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2011年06月21日 09:54:15
只看楼主

浪涌保护器失效后的状态?直接短路导通了?还是断开状态?谢谢4楼得解释但我的失效指的是。现在的浪涌很多都有老化指示,当老化指示0%的时候浪涌是什么状态????[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-6-21 11:16 编辑 ]

浪涌保护器失效后的状态?
直接短路导通了?还是断开状态?

谢谢4楼得解释

但我的失效指的是。现在的浪涌很多都有老化指示,当老化指示0%的时候浪涌是什么状态????

[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-6-21 11:16 编辑 ]
bjx1025
2011年06月21日 10:07:29
2楼
回复
bjx1025
2011年06月21日 10:25:04
3楼
求助~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
boeing_s
2011年06月21日 10:52:56
4楼
从百度上摘了一段做参考吧,我一直也以为被击穿了就是短路了

当浪涌电压超过设计的最大承受能力和放电电流容量时, SPD可能会失效或被损坏。 SPD的失效模式大致分为开路和短路两种方式。

处于开路模式时,被保护设备将不再受保护。这时,因为对系统本身几乎不会产生影响,很难发现 SPD己失效。为了保证在下一浪涌到来之前,能将失效的SPD替换掉,必须要求SPD具备指示失效的功能。

处于短路模式时,系统出于 SPD的失效而受到严重影响。短路电流由配电系统流向失效的 SPD。因为失效的 SPD通常并未完全短路且有一定阻抗,在开路前将产生热能引起燃烧。在这种情况下,被保护系统没有合适的器件使其与失效的SPD发生脱离,此时,对处于短路失效模式的SPD要求安装一个合适的脱离装置。(断路器)
回复
bjx1025
2011年06月21日 11:19:18
5楼
谢谢楼上
回复
bjx1025
2011年06月21日 16:05:41
6楼
回复
state-grid
2011年06月21日 20:11:33
7楼
貌似上面的窗口由绿色变为红色
回复
yuye_guo
2011年06月22日 12:37:25
8楼
状态就是指示灯发生变化
回复
yan0912
2011年06月22日 16:15:25
9楼
学习了,目前还没遇到过类似问题,以后的设计中会注意此类问题。
回复
xing_zai
2011年06月22日 20:28:48
10楼
受教
回复
www9875
2011年06月23日 09:19:43
11楼
回复

相关推荐

APP内打开