配电室可以不作排烟吗?
about_hai
about_hai Lv.3
2006年05月16日 22:21:55
来自于通风排烟
只看楼主

有一地下配电室,面积大于50平方米,设计方只设计了送风系统,没做排烟排风设计,而且送风机前未设防火阀,查了下高规有一条:一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室应设机械排烟。不知道配电室算不算可燃物较多有人遇到过相关问题没有?

有一地下配电室,面积大于50平方米,设计方只设计了送风系统,没做排烟排风设计,而且送风机前未设防火阀,查了下高规有一条:一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室应设机械排烟。不知道配电室算不算可燃物较多有人遇到过相关问题没有?
免费打赏
toplhc
2006年05月17日 08:25:28
2楼
可以不做
回复
nky6666
2006年05月17日 13:10:10
3楼
建议做合用的系统,可以选双速风机
回复
zhanglei_wust
2006年05月17日 15:38:45
4楼
配电室是可以不作排烟的,不会经常有人。
回复
toplhc
2006年05月17日 16:08:05
5楼
还需考虑给排水的灭火方式
回复
about_hai
2006年05月18日 22:43:07
6楼
设计方已补了一份图,把排烟补上了,谢谢各位的回复
回复
zoulong526
2006年05月20日 14:05:52
7楼
就应该要作排风或者排烟
回复
daniel5885
2006年05月25日 19:53:31
8楼
哪能不做呢??????晕,那是一个放火分区的重点,心脏部分,不做死人的~!排烟排风都要做到位,还要考虑到夏季温度高的原因,我记得原先网通公司排烟排风量做小了,室内温度达到50多度,没发进人了~
回复
nethotter
2006年05月26日 02:08:29
9楼
必须得做排烟。而且最好单独设置。不过平时通风量偶就不太会算了。只是按6~8次换气次数考虑。
回复
freemanjin
2006年05月27日 02:36:31
10楼
一群人在这里乱扯,排烟系统的作用和目的是什么啊?排与不排不是拿着规范咬文嚼字。
hhbox,赶紧出来说说吧。
晕啊
回复