请大家讨论一下荷载规范里的4.1.2条,疑惑呀
lxd1166
lxd1166 Lv.3
2011年06月20日 17:27:14
只看楼主

荷载规范4.1.2条第二款第2小条说“第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,梁的折减系数理解比较简单,就是根据梁的从属面积大于50平米来定(这里也有一个问题,如果是小于50平米的话怎么折减?或者是不折减?),柱子的从属面积到底怎么定的,是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和吗?

荷载规范4.1.2条第二款第2小条说“第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,梁的折减系数理解比较简单,就是根据梁的从属面积大于50平米来定(这里也有一个问题,如果是小于50平米的话怎么折减?或者是不折减?),柱子的从属面积到底怎么定的,是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和吗?
免费打赏
wanghp1985
2011年06月21日 08:49:58
2楼
楼主的问题 也是我的疑惑 望高手解答 很久没解决 汗。。。
回复
hejoys225
2011年06月21日 09:18:03
3楼
1. 梁小于50平米不能折减
2. 指计算截面所在层的面积
回复
chennut
2011年06月21日 12:42:38
4楼
这是我的疑惑 望高手解答 很久没解决 。。。。。。
回复
yaochj
2011年06月21日 13:22:52
5楼
同意此位仁兄的说法,每层柱的活荷载折减应根据该层柱子的从属面积折减,再将该层柱计算截面以上各层的活荷载累加。
个人理解。
回复
kayllen
2011年06月21日 13:27:37
6楼
多翻翻图集,图集上有的
回复
chz52500
2011年06月21日 14:46:04
7楼
柱子的从属面积,如果是搞过设计的人很容易理解,大概就是估算柱子截面选择时候的那样,按四边各1/2的跨度的面积。
回复
lxd1166
2011年06月21日 14:49:21
8楼
这位仁兄,能不能具体说一下啥图集上有哇?谢了
回复
dadienqing002
2011年06月21日 15:05:28
9楼
能不能具体说一下啥图集上有哇?谢了
回复
yk-liujj
2011年06月21日 15:11:58
10楼

应该说,是从概率的角度来分析的:
面积小时,概率比较大,不能折减,
当面积大时,相对的讲,概率比较小,可考虑折减。
回复
xzwp
2011年06月21日 15:15:23
11楼
梁的折减为本层面积大于50,柱的折减为计算截面以上面积和。施岚青2010指南例1.2.5(P23)
回复

相关推荐