荷载规范4.1.2条第二款第2小条说“第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,梁的折减系数理解比较简单,就是根据梁的从属面积大于50平米来定(这里也有一个问题,如果是小于50平米的话怎么折减?或者是不折减?),柱子的从属面积到底怎么定的,是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和吗?
荷载规范4.1.2条第二款第2小条说“第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,梁的折减系数理解比较简单,就是根据梁的从属面积大于50平米来定(这里也有一个问题,如果是小于50平米的话怎么折减?或者是不折减?),柱子的从属面积到底怎么定的,是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和吗?
12楼
10#兄弟理解正确
回复
13楼
首先讲讲要折减的原因:
作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时布满在所有楼面上,因此在设计梁、墙、柱和基础时,还要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况,也即在确定梁、墙、柱和基础的荷载标准值时,还应按楼面荷载标准值乘以折减系数。
对于第一个问题,字面意义很明确,就是不到50平米的不用折减,因为小于这个面积实际荷载沿楼面分布的变异情况也不是很多,但是大于这个面积,那可能变异情况比较多。
对于第二个问题:楼主应该搞清楚两个问题。1、这里是指本层的楼面面积;2:注意本条规范注,已经说明梁的从属面积,至于柱子的楼主可以根据这个规定自己推敲一下。
回复
14楼
05SG109-1~4民用建筑工程设计常见问题分析及图示-结构专业(2005年合订本)
[
本帖最后由 kayllen 于 2011-6-21 15:52 编辑 ]
回复
15楼
1. 梁小于50平米不能折减
2. 指计算截面所在层的面积
感觉还是联系上下文的好
回复
16楼
柱子的从属面积是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和,折减系数采用与其楼面梁相同的折减系数.即该层梁系数取的几,该层分到柱子上的荷载就乘以几,然后各层累加.
回复
17楼
没有什么异议吧,
回复
18楼
受益匪浅,讨论才能使理解更深刻。
回复
19楼
回复
20楼
柱子的从属面积是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和。
理由如下:
该条条文说,ISO2103对公建有个公式,对于n=2就是0.92,其中的n就是计算截面以上的楼层数,所以从属面积应与计算截面楼层数有关,并且与IS02103结果接近。
回复
21楼
柱子的从属面积应该是的计算截面以上所有层数的从属面积之和,大于50才需要折减0.9,
不然单层的面积如果要求50,那柱距基本上大于7米了
回复