《荷载规范》中不上人屋面的活荷载可不与雪荷载和风荷载同时组合的正确理解
鼻子大的充电器
2021年02月02日 14:21:08
只看楼主

01 不完善观点


01

不完善观点

《荷载规范》5.3.3 :不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。


中国院技措2.8.2 : 不上人屋面的活荷载可不与雪荷载组合, 也不与风荷载组合 ,更不与风荷载和雪荷载同时组合。 【说明】不上人屋面的活荷载数值一般很小,极端天气情况下上人的可能性更小,因此不与风和雪荷载组合,实际工程中,对重型结构由于屋面活荷载数值很小,组合与否影响不大,对轻型结构则应特别注意风雪荷载的影响。


个人认为中国院技措里的 这个观点值得商榷 ,具体见下文分析。



02

正确观点

关于《荷载规范》5.3.3的正确理解应该是 不上人屋面的活荷载和雪荷载取大,然后和风荷载组合


我观点的依据:一是金新阳老总2012年在北京院讲解《荷载规范》的时候讲过(见后面附图),二是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015(做混凝土的人可能不太熟悉门规,这里把全名列出来了)4.5.1,4.5.2有规定, 其中荷载组合的公式(4.5.2)就是其他活荷载和风荷载组合


根据以上两个依据,中国院技措认为不上人屋面的活荷载可不与雪荷载组合, 也不与风荷载组合 ,更不与风荷载和雪荷载同时组合是有问题的。对于轻型门式刚架,本身对风荷载非常敏感,如果不上人屋面的活荷载不与风荷载组合, 明显是有安全隐患的。