用户新建10kV变电所一座: 变压器容量:1250kVA,油变,预留一台变压器位置,远景容量2500 kVA 开关:高低压采用常熟开关厂 柜型:低压GBD 负荷资料: 本期800A(2回),250A(10回),400A(4回)及若干备用

用户新建10kV变电所一座:
变压器容量:1250kVA,油变,预留一台变压器位置,远景容量2500 kVA
开关:高低压采用常熟开关厂
柜型:低压GBD
负荷资料: 本期800A(2回),250A(10回),400A(4回)及若干备用
lingxuct
2011年06月20日 16:18:36
2楼
低压系统先按“本期800A(2回),250A(10回),400A(4回)及若干备用”设计柜子,另加一台(可暂不加)母联柜。

“1250kVA,油变,预留一台变压器位置,远景容量2500 kVA”,配电室建造时做成二个变压器室,低压开关柜在后期是单母分段,母联联络,柜子位置留好(特别是进线位置要与变压器母线对直)。
回复
skil2000
2011年06月21日 08:34:42
3楼
高压侧母排,电缆,低压侧母排各用多少的呢
回复
lingxuct
2011年06月21日 10:11:54
4楼
高压电缆需要从高压系统的数据计算,按“电缆末端的短路电流能使上级保护可靠动作”!

低压按1250变压器的电流计算!
回复
vip01
2011年06月21日 10:39:45
5楼
柜型:低压GBD
原来还有这个柜型

[ 本帖最后由 vip01 于 2011-6-21 10:42 编辑 ]
回复
q_l407
2011年06月21日 11:59:33
6楼
有没有图可以看啊啊
回复
rzedy
2011年06月21日 13:33:29
7楼
最好能看图