关于柱子收截面问题
yjynma
yjynma Lv.7
2011年06月20日 07:48:46
只看楼主

现在一个工程,一层高8.1,二层高4.5,我柱子首层取的500X600,二层收到了400X400才能满足层刚度比才刚好1,现在有点小小的担心。能不能柱子一下收这么多?

现在一个工程,一层高8.1,二层高4.5,我柱子首层取的500X600,二层收到了400X400才能满足层刚度比才刚好1,现在有点小小的担心。能不能柱子一下收这么多?
免费打赏
适情雅趣
2011年06月20日 08:56:51
2楼
要保证上下层刚度比为1吗?没有这个规定吧
回复
tyming43
2011年06月20日 09:03:37
3楼
高层是要满吓上一层的70%,上三均值的80%,多层没这要求吧。
另柱截面从500*600收成400*400正常
回复
cadxzhou
2011年06月20日 13:44:30
4楼
你没介绍是几层框架,多层框架可以分两次收,也可以分三次收,何必这么急?建议第一次收成500X500,以后再酌情收小。
回复
x1xqq
2011年06月20日 13:57:52
5楼
一层高8.1,是否是包括地面以下部分?
地面以下部分较高的话,可考虑加大地面以下部分的柱截面,使下段截面的截面矩是上段的5倍,这样可视为上段柱嵌固在下段柱上,减小一层的计算高度。
(可参考高杯口基础的情况)
回复
ymfzju
2011年06月20日 16:29:24
6楼
1.不能收这么多,截面突变太大易造成薄弱部位。
2.一层层高怎么会这么大?若加上了地下部分,计算高度应小于实际高度,因为地面下覆土对结构有约束作用。也可按楼上说的方法做,将首层地面设为计算嵌固端。
3.多层也要满足层刚度比要求,但不一定要卡到“1”这么严,满足规范要求即可。
回复