我施工的屋面设计保温层上为25厚聚合物砂浆层,然后就啥也没有了,这样是不是有问题
zhuyongf
zhuyongf Lv.3
2011年06月18日 20:57:16
来自于建筑施工
只看楼主

请问大虾们,我施工的屋面设计保温层上为25厚聚合物砂浆层,然后就啥也没有了,这样是不是有问题,我应该怎么办,是直接按图施工,还是不按图施工

请问大虾们,我施工的屋面设计保温层上为25厚聚合物砂浆层,然后就啥也没有了,这样是不是有问题,我应该怎么办,是直接按图施工,还是不按图施工
免费打赏
zkh2670456
2011年06月23日 15:07:27
12楼
查屋面的建筑构造措施,应该是有防水层、保温层、保护层,保温材料随着含水率的增大其导热系数直线上升,保温效果明显下降。如果不做保护的话里面会长期有水的
回复
lc728548376
2011年06月23日 15:08:33
13楼
你怎么没常识呢,是才出来没多久的?最起码保温层上面和下面要有一层砂浆嘛。下雨了不就直接报废了,这种时候最好去找设计人员,因为这是他的责任,如果你直接修了,以后就是你的责任,自己权衡一下
回复
zkh2670456
2011年06月23日 15:11:04
14楼
还有审图阅图是承包单位的义务,发现图纸中的错、漏、碰必须向监理及建设单位提出。征求他们的意见看是否要作变更。
回复
mengjun325
2011年06月23日 15:51:09
15楼
自己拿不定!问问领导了,或者报给甲方,探讨下是否更改下
回复
kalbxx
2011年06月23日 16:15:58
16楼
要设计变更~~~
回复
liuhy2009
2011年06月23日 17:22:20
17楼
你的屋面混凝土是多厚的
回复
zcy811217
2011年06月23日 18:03:17
18楼
应该和设计联系沟通,这样按图施工不能满足保温要求,如果设计不出变更,你在按图施工,这样你你就没有责任了。
回复
zcy811217
2011年06月23日 18:04:32
19楼
应该和设计联系沟通,这样按图施工不能满足保温要求,如果设计不出变更,你在按图施工,这样你你就没有责任了。
回复
sdzbgh01
2011年06月24日 06:47:25
20楼
回复
linluanjiayuan
2011年06月24日 08:11:09
21楼
这是肯定要反映的,赶紧去吧。
回复

相关推荐

APP内打开