请问大虾们,我施工的屋面设计保温层上为25厚聚合物砂浆层,然后就啥也没有了,这样是不是有问题,我应该怎么办,是直接按图施工,还是不按图施工
请问大虾们,我施工的屋面设计保温层上为25厚聚合物砂浆层,然后就啥也没有了,这样是不是有问题,我应该怎么办,是直接按图施工,还是不按图施工
2楼
不按图纸施工谁给钱。
回复
3楼
刚性防水层呢,一般还有40厚C20细石混凝土,掺有机除水剂,配∮5@150双向钢筋网
回复
4楼
一般说来还有保护层,毕竟砂浆强度有限啊
回复
5楼
看图,如果图上只是这样表示的,就要跟监理或者甲方反应,你有这个义务提出问题,当时图纸会审的时候为什么没有发现这个问题,
回复
6楼
这个问题你需要反应的,但是按图施工也是必须的.是不是设计的时候考虑的是不上人屋面呢?既然已经到达了施工阶段,那么应该就是这个样子的了.你是一定要反应的.
回复
7楼
明显保温不满足要求,其他同楼上各位。要反映给业主。
回复
8楼
图纸不合理,通过监理向甲方反映,按图是给钱、但是出了问题还是要解决的
回复
9楼
有问题要提出是现场技术员、工程师的职责,有没有设计变更是他们的事了
回复
10楼
不按图施工。验收不合格。送礼也不会行的
回复
11楼
查屋面的建筑构造措施,应该是有防水层、保温层、保护层,保温材料随着含水率的增大其导
回复