讨论:常见的照明电路双控开关的接法
华荣电力
Lv.4
2011年06月18日 17:36:44
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
在常见的照明电路双控开关的接法中有以下两种接法:1、接法A可以节约电线,但火线、零线都过开关;2、接法B用线较多,但只有火线过开关;这两种接法哪种好?都附合用电规范吗?
在常见的照明电路双控开关的接法中有以下两种接法:
1、接法A可以节约电线,但火线、零线都过开关;
2、接法B用线较多,但只有火线过开关;
这两种接法哪种好?都附合用电规范吗?
免费打赏
诺小包
2011年06月20日 14:17:01
12楼
学习了
回复
huliye2011
2011年06月20日 14:49:25
13楼
B方案比较安全
回复
zhaoy1
2011年06月20日 15:53:17
14楼
选择B接法,避免换灯具时灯头带电
回复
yanmiaofengqing
2011年06月20日 16:11:31
15楼
B方案比较好一些 ,用的较为普遍。
回复
华荣电力
2011年06月20日 17:01:16
16楼
本人也是在维修时发现很多私家的房屋都是用的”接法A“来接线的,这种接法对于两地控制比较远时的确会节约了不少的控制线,但又存在一定的安全隐患
回复
liermin1210069
2011年06月20日 19:37:05
17楼
避免换灯具时灯头带电,毕竟安全第一。
回复
wjianq
2011年06月20日 21:18:09
18楼
支持B接法
回复
mayongchao2689
2011年06月20日 22:55:39
19楼
不知道还有c方案吗?
回复
hyr201012
2011年06月20日 23:44:06
20楼
同意!
回复
xu362724946
2011年06月21日 07:37:27
21楼
学到了 谢谢了