应急灯的充电线开关的接法哪种好?
shari618
shari618 Lv.3
2008年07月25日 12:57:22
来自于照明工程
只看楼主

本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!酒店,TNS系统.带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.现在顾问公司的意见说:自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.

本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!
酒店,TNS系统.
带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.
现在顾问公司的意见说:
自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.
我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.
请问,带充电线的回路到底哪种做法好?目前常规的做法是哪种?顾问公司的话有没有道理?
另外,照明回路的空开采用1P的行不行?有必要用1P+N的吗?
gdx8785
2008年07月25日 13:33:30
2楼
1.单独设充电回路则充电用的空开与供电用的空开并联(同一相)
2.如果利用供电的空开则充电线接于空开的出线端
3.空开用1P即可
回复
shari618
2008年07月28日 11:10:53
3楼



非常感谢你的指教!!
回复
nuannuan_0302
2015年11月12日 11:45:55
4楼
接供电空开出线端做法会出现偷电的问题
回复
大同00
2015年11月17日 11:55:08
5楼
一个应急照明回路只需一个保护开关,LN接在应急灯上便可向应急灯充电。需联动控制时应增加一根控制线,选用3引线应急灯。